要求设置一套气压给水设备
becauseofyou
2012年02月20日 13:04:22
只看楼主

请教个问题:设一个厂区给水管网,生产直用水与消防水合用一个管网,生产用水3m³/h,消防水室内外用水35L/S,要求设置一套气压给水设备,请问下;我计算气压罐容积时用消防水量计算,选择稳压泵时,将稳压泵的启动压力Ps1设在P1至P2之间,罐内P1到Ps1间的水容积留足一分钟的(35L/S)消防水量。消防泵的启动压力设为(Ps1-0.02MPa)。也就是将稳压泵作为生产用水时的气压罐的调节泵(稳压泵停泵压力设为P2或P2+0.02~0.05MPa)。请高手指点下这样行不?

iloveyoubm34
2012年02月23日 12:09:19
2楼
你这是利用气压罐的消防稳压水容积供生活水,理论上可行。建议消防泵启动压力改为Ps1-0.05MP,同时保证消防水容积满足要求。
生活水不允许直接接市政,生活水需设水箱或水池

[ 本帖最后由 iloveyoubm34 于 2012-2-23 13:10 编辑 ]
回复
瞎狸狐闹
2012年02月25日 17:48:36
3楼
在气压设备前面再设一道倒流防止器看看吧,不一定通得过审图哦!
回复
becauseofyou
2012年03月24日 19:37:24
4楼
我的意思是稳压泵的启动压力Ps1小于P2行不?通常是Ps1大于P2,稳压泵停泵压力Ps2设为P2或P2+0.02~0.05MPa,这样就避免生产用水时,稳压泵平凡启动。节约用电。请高手指点。