我公司在开发一块商品房时,对内部的配电及应急照明部分的设计很是纠结。主要是:设计师设计是一根6KV高压线作为动力、照明电源,一旦6KV线路失电,启动180分钟的EPS电池组做为地下停车场的应急照明和防火卷帘门、水泵等的运行。请问各位,是否有砌体方法,不设EPS电源或改为90分钟???
我公司在开发一块商品房时,对内部的配电及应急照明部分的设计很是纠结。主要是:设计师设计是一根6KV高压线作为动力、照明电源,一旦6KV线路失电,启动180分钟的EPS电池组做为地下停车场的应急照明和防火卷帘门、水泵等的运行。请问各位,是否有砌体方法,不设EPS电源或改为90分钟???
2楼
EPS原理上和UPS相同,都是在停电瞬间自动切换到电池供电,使设备不会停机。但UPS功率较小,容量也小,只能短时间对单台小功率设备供电(如台式电脑)。但是EPS就不一样,它功率大,容量也大,一般给整栋大楼的监控系统,消防系统,报警系统及应急照明系统等能较长时间供电。而且EPS能输出为三相380V电源,UPS输出为单相220V电源,消防的应急照明和防火卷帘门、消防水泵采用最好采用eps,ups在IT、银行行业用的较多;90分钟是国家应急电源的标准,具体还要看设计要求,时间越长造价会越高,不设eps是完全不允许的。
回复
3楼
一般可以考虑双电源供电 就跟电梯消防一样
回复
4楼
有些地方的连续供电要求是180分钟的,可以将要求高的单独做一组,其余负荷采用90分钟就可以
回复
5楼
还可以采用两台应急90分钟的应急电源并联 就可以实现应急180分钟的不间断供电
回复