大侠进来帮忙看看
ljq5936
ljq5936 Lv.2
2012年02月17日 14:15:36
只看楼主

50平方毫米的铜电缆从15米外的电控柜接过来,先接CHNT 380V 50HZ 200A,后面接出2个C40,3个C60(DE47LE-63),每个C60后面跟着4个5KW的三相的炉子,恒温的时候大概每个炉子3KW不到的电。现在有个问题就是,CHNT与C60直间的接线用的是6平方的铜线, 两者直接距离25厘米。这6平方,25厘米长的铜线能承受的了吗?望各位大哥大姐指点下

2012年02月17日 14:58:11
2楼
6平方铜线(虽短)不能长时间通60A电流,还是换成10平方或16平方的吧。
回复
zyz8438
2012年02月17日 15:25:33
3楼
4个5kW的三相电炉,是多大的电流?6平方截面的铜芯线的载流量是多少?不用查数据表,就知道肯定不够!
回复
tony_zero
2012年02月22日 13:17:23
4楼
两大高手同时指导,学习了
回复
zjc2011
2012年02月22日 14:50:35
5楼
学习学习啊
回复