【探讨】低压进线,常用备用电源负荷确定问题讨论
xyg37
xyg37 Lv.4
2012年02月17日 10:23:15
只看楼主

如果一个地下车库从小区中心站分别引四路低压电源给地库内使用,地库内的所有消防设备,风机,照明等都要双电源供电,那么我每路的低压进线是否只要满足此路电源上的所有常用电源负荷即可吧?备用不要算入负荷内,因为这一路上的备用在另一路上是常用状态,我这个理解正确吗?

如果一个地下车库从小区中心站分别引四路低压电源给地库内使用,地库内的所有消防设备,风机,照明等都要双电源供电,那么我每路的低压进线是否只要满足此路电源上的所有常用电源负荷即可吧?备用不要算入负荷内,因为这一路上的备用在另一路上是常用状态,我这个理解正确吗?
免费打赏
任逍遥
2012年02月17日 13:59:22
2楼
备用不用算入计算负荷,备用是在常用的故障或检修时才用,不会同时使用
回复
无影
2012年02月20日 11:15:59
3楼
应该按最大可能负荷来考虑,毕竟低压线路的保护对过载比较敏感。
回复
arthur@dq
2012年02月21日 10:21:37
4楼
当消防备用总容量,小于该回路上一般负荷时,不考虑。
当消防备用总容量,大于该回路上一般负荷时,要按该回路上消防负荷考虑(包括常,备用)
回复
wangjiafeng246
2012年02月22日 10:58:24
5楼
一般备用负荷是不纳入负荷计算里面的,备用是在常用的故障或检修时才用,不会同时使用。设计手册里面有专门的说明,仔细看看