请教:接触器与继电器或继电器之间,线圈能否串连?
eyu1023
eyu1023 Lv.7
2006年09月17日 00:27:27
只看楼主

最近有个项目,工艺要求两地控制,在DCS上可以开停(2个点),可以显示状态(2个点),可以显示故障点(1个点),还要求在DCS上显示转换开关所处的位置(一个点),下面是我画 的图,但是我不知道在DCS上显示转换开关所处的位置该怎么去DCS了,我想在DCS开停控制回路中再串入一个中间继电器,但是我不知道接触器与继电器的线圈能否串连使用?望赐教!!不胜感激

最近有个项目,工艺要求两地控制,在DCS上可以开停(2个点),可以显示状态(2个点),可以显示故障点(1个点),还要求在DCS上显示转换开关所处的位置(一个点),下面是我画 的图,但是我不知道在DCS上显示转换开关所处的位置该怎么去DCS了,我想在DCS开停控制回路中再串入一个中间继电器,但是我不知道接触器与继电器的线圈能否串连使用?
望赐教!!不胜感激

1158425006879.jpg

免费打赏
hhsscc
2006年09月17日 08:32:24
2楼

不能
回复
yingqing6
2006年09月17日 08:38:48
3楼
接触器和继电器的线圈不能串连使用,因为这样两个接触器线圈谁都达不到它的工作电压,均不能正常工作。
回复

相关推荐