如何把功率因数从0.6提到0.85
u-v-w
u-v-w Lv.2
2006年09月16日 23:11:07
只看楼主

朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?

朋友们帮帮我,我们公司日光灯较多率因数只有0.6...如何将功率因数从0.6提到0.85??/?
免费打赏
sbudng_06
2006年09月20日 11:04:15
12楼
Qc=Q30-Q’30
=P30(tanφ-tanφ’)
=ΔqcP30
COSΦ’=0.6,COSΦ=0.85,
to:tanΦ’=0.75,tanΦ=1.61
Qc=ΔqcP30
=(1.61-0.75)*P30
=0.86P30
例:
将100KW的计算负荷由COSΦ’=0.6提高到COSΦ=0.85,则无功补偿应为Q=0.86*100=86Kvar.
回复
beijingwang
2006年09月20日 11:37:53
13楼
楼上的正确~

另,工厂供电,如果是高压进厂,功率因数应补偿到0.9以上。。。
回复
scj171
2006年09月20日 12:12:17
14楼
你说的数不对!应该是1以下,0.6-0.85。
增加功率因数自动补偿器、增加电容器,就可以提高功率因数。
回复
成套毛毛
2006年09月20日 15:11:58
15楼
0.6的功率因数,俺的娘嘞,电力局没有给你们小鞋穿?????????????????,看来是你们运气好,不是好,而是非常好,
回复
成套毛毛
2006年09月20日 15:13:14
16楼
你们还不快点加电容柜 进行补偿,
回复
成套毛毛
2006年09月20日 15:15:03
17楼
一般都会补偿到0.9 以上的
回复
mrlqt
2006年09月21日 07:22:56
18楼
功率因数调整电费办法
水利电力部国家物价局文件(摘要)
(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日

功率因数的标准值及其适用范围:
功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
本办法解释权属水利电力部。
表一,以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
0.83 3.5 0.69 11.0
0.82 4.0 0.68 12.0
0.81 4.5 0.67 13.0
0.80 5.0 0.66 14.0
0.79 5.5 0.65 15.0
0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.77 6.5
0.76 7.0
表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.85 0.0 0.84 0.5 0.70 7.5
0.86 0.1 0.83 1.0 0.69 8.0
0.87 0.2 0.82 1.5 0.68 8.5
0.88 0.3 0.81 2.0 0.67 9.0
0.89 0.4 0.80 2.5 0.66 9.5
0.90 0.5 0.79 3.0 0.65 10.0
0.91 0.65 0.78 3.5 0.64 11.0
0.92 0.80 0.77 4.0 0.63 12.0
0.93 0.95 0.76 4.5 0.62 13.0
0.94~1.00 1.10 0.75 5.0 0.61 14.0
0.74 5.5 0.60 15.0
0.73 6.0 功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
0.72 6.5
0.71 7.0
表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.80 0.0 0.79 0.5 0.65 7.5
0.81 0.1 0.78 1.0 0.64 8.0
0.82 0.2 0.77 1.5 0.63 8.5
0.83 0.3 0.76 2.0 0.62 9.0
0.84 0.4 0.75 2.5 0.61 9.5
0.85 0.5 0.74 3.0 0.60 10.0
0.86 0.6 0.73 3.5 0.59 11.0
0.87 0.7 0.72 4.0 0.58 12.0
0.88 0.8 0.71 4.5 0.57 13.0
0.89 0.9 0.70 5.0 0.56 14.0
0.90 1.0 0.69 5.5 0.55 15.0
0.91 1.15 0.68 6.0 功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
0.92~1.00 1.3 0.67 6.5
0.66 7.0
回复
long_ge
2006年09月21日 08:57:24
19楼

请把式中的1.61和.75的数据的由来说说?谢谢
回复
lin200999
2006年09月21日 10:16:18
20楼
上面的他算的好象不对
QC=P(tanφ-tanφ’)
COSΦ’=0.6,COSΦ=0.85推出tanΦ’=0.61,tanΦ=1.33

QC=P*(tanφ-tanφ’)=100*(1.33-0.61)=72Kvar
回复
lin200999
2006年09月21日 10:18:34
21楼
对了 我们这就生产TSC无功补偿柜 需要可以联系一下
回复

相关推荐

APP内打开