软启动的奇怪问题
zlzlgame
zlzlgame Lv.2
2006年09月16日 20:59:34
只看楼主

我单位的30KW冷却水泵用的施耐德的软起动,昨天试机时软起动时电机正转,起动后转到工频后却反转了,把电机倒相后软起动和工频还是相反的,软启动又反转工频正转了。是不是启动器设置的问题

我单位的30KW冷却水泵用的施耐德的软起动,昨天试机时软起动时电机正转,起动后转到工频后却反转了,把电机倒相后软起动和工频还是相反的,软启动又反转工频正转了。是不是启动器设置的问题
免费打赏
yjig
2006年09月16日 22:33:04
2楼
不要调电机的线,调软启动的进线。
软启动的进出线有区别。
回复
zlzlgame
2006年09月17日 20:42:17
3楼
到底有什么区别,是不是软启动器有一个莫认相序
回复
yjig
2006年09月17日 21:02:40
4楼
软启动器没试过,但有关变频器的转向问题却见过。
一次,车间的变频电机反转,我让电工调整了变频器的进线,结果根本没用,电机仍然反转。
我想软启动也和变频差不多吧。
顺便问一下,调软启动的进线有效果吗?
回复
w2006090408
2006年09月18日 13:15:36
5楼
你的软起动应该是有旁路接触器的吧,如果有,就是旁路接触器的相序接反了。
回复
fairytale2005
2006年09月18日 14:14:42
6楼
软启动和变频器的原理基本上是差不多的,如果是反相,调进线是没有用的,只能调出线,或者在软启动器上重新设定转向.
回复
zlzlgame
2006年09月18日 22:12:25
7楼

旁路调过了,不过调完旁路到是正转了,起动时却又成反转了
回复
zlzlgame
2006年09月18日 22:14:06
8楼

试过了,没用
回复
zlzlgame
2006年09月18日 22:20:30
9楼

在软启动器上重新改了宏配置,到是行了。不过启动频率设为0--50后,每次切断启动器电源后再开时频率设定就没了,
请问什么原因
回复
rld0431
2006年09月30日 08:27:04
10楼
肯定是软启动问题,找厂家,自己别乱调,否则厂家会不承认把责任推到你这边
回复
wl-at-163
2006年11月28日 14:47:15
11楼
hehe
回复

相关推荐

APP内打开