我用gen设计的一榀框架,自己定义的配筋和荷载,计算出来的位移(即挠度)怎么是这样子呢?理想的情况应该是梁两端挠度为0,跨中挠度最大才是呀?请问这是怎么回事呢
我用gen设计的一榀框架,自己定义的配筋和荷载,计算出来的位移(即挠度)怎么是这样子呢?理想的情况应该是梁两端挠度为0,跨中挠度最大才是呀?请问这是怎么回事呢
2楼
中间2根柱子怎么会有那么大的节点位移呢?
回复
3楼
请问“gen”是什么软件呢?
回复
4楼
就是midas gen 呵呵 您知道这是怎么回事吗 为什么柱顶那么大的挠度
回复
5楼
0.07mm算大吗?
回复
6楼
但是我感觉不应该出现挠度才是呀,毕竟是梁端柱顶,您觉得呢
回复
7楼
0.07mm的位移值不算大。你查看的的恒荷载下的位移结果,可以看下,你的恒荷载是怎么设置的,自重、或者还有其他静力荷载作用下,产生0.07mm的位移是正常的情况。
回复