变电所直流电源装置的电源接在哪里好?
hua045
hua045 Lv.3
2006年09月16日 15:41:06
只看楼主

某变电所为双电源进线,10千伏断路器采用弹簧储能操作机构,使用220伏直流,从变电所直流电源供电。一般变电所双电源供电的设计是不考虑两条电源同时停电的,但是根据国内的情况,供电局并没有承诺,假如发生大面积停电,10千伏变电所双电源停电时间超过30分钟,那么电池将耗尽,主电源返回时,主开关无法电动合闸,该厂有一台应急发电机,是否直流电源应接在应急母线上?如果采用交流储能,那么在10千伏进线电源侧如果安装电压互感器,10千伏储能电源为交流,哪个方案更妥当呢?

某变电所为双电源进线,10千伏断路器采用弹簧储能操作机构,使用220伏直流,从变电所直流电源供电。一般变电所双电源供电的设计是不考虑两条电源同时停电的,但是根据国内的情况,供电局并没有承诺,假如发生大面积停电,10千伏变电所双电源停电时间超过30分钟,那么电池将耗尽,主电源返回时,主开关无法电动合闸,该厂有一台应急发电机,是否直流电源应接在应急母线上?如果采用交流储能,那么在10千伏进线电源侧如果安装电压互感器,10千伏储能电源为交流,哪个方案更妥当呢?
有设计直流电源接在变压器低压侧的吗?
免费打赏
xin20019
2006年09月18日 07:58:14
2楼
给你转供配电去,

直流屏就能用30分钟?楼主是想把发电机的电也给蓄电池充电?
回复
hua045
2006年09月19日 14:52:20
3楼
电池容量按30分钟考虑的。
回复
nxb_888
2008年07月08日 23:38:53
4楼
变电所出现直流电源间断时,将造成什么影响
回复
zhzhfs
2008年07月09日 08:41:28
5楼
直流屏可双电源供电,一路为变压器、另一路为发电机。
10千伏断路器操作机构也可使用220伏交流,进线柜的开关操作电源取至每个电源进线的进线PT。其他柜的开关操作电源取至各段母线PT。若采用交流操作并要求两电源自投,你的保护器电源必须有UPS,这样才保险。
回复