变频螺杆机的朋友进来谈谈!
zwhkaoyan
zwhkaoyan Lv.4
2006年09月16日 14:55:09
来自于制冷技术
只看楼主

变频螺杆机现在在中国还没商品化,但已经有厂家引进了日本的变频螺杆机,最大的差别就是压缩机转数调节取代了滑阀调节,没了滑阀,效率很大改善,特别是在部分负荷时cop增高。不过价格有点离谱!110kw变频器就4~5万元,而且一般的变频器根本不能用!详细资料慢慢传啊。

变频螺杆机现在在中国还没商品化,但已经有厂家引进了日本的变频螺杆机,最大的差别就是压缩机转数调节取代了滑阀调节,没了滑阀,效率很大改善,特别是在部分负荷时cop增高。不过价格有点离谱!110kw变频器就4~5万元,而且一般的变频器根本不能用!详细资料慢慢传啊。
免费打赏
linac
2006年09月16日 17:14:40
2楼
期待多点资料。
开利、约克现在都有相应机型了。
回复
sanjiang.yaoyao
2006年09月17日 14:51:37
3楼
螺杆机是中高速机型对于在低转速下此种机型的输气效率还不太了解螺杆机的阴阳螺杆间有一定的间隙配合是采用高转速的气流及润滑油加以密封的如果采用低转速我还不知道是不是能仍保证很好的输气系数
回复
nantianren
2006年09月18日 09:07:16
4楼
同意三楼的螺杆机的阴阳螺杆间有一定的间隙配合是采用高转速的气流及润滑油加以密封的,
不过还是期待楼主的详细资料。
回复
abc250
2006年12月02日 19:48:54
5楼
螺杆压缩机是定压头的,作变频会提高COP?神经!!
回复
峰哥
2006年12月02日 23:00:23
6楼
我觉得采用变频的方式,是比较好的容量调节的一种方式,也是节能的一种好办法!
但是如果采用低频运行的时候会不会带来泄漏系数的变大呢,造成润滑不良或者排气温度的变大带来的后果呢?
总是来说,我觉得是比较好的容量调节的方式,可以启动的时候启动电流小,可以更好的随着负荷的变化调节容量!
回复
北冰洋
2007年10月06日 15:23:12
7楼
变频不如滑阀。
回复
wdbb888
2007年10月06日 23:18:36
8楼
变频是多此一举,不但不节能还有浪费,倒是40%以下部分负荷时改为Y形接线可以降低铜、铁损。
回复
wdbb888
2007年10月06日 23:22:09
9楼
我长期现场测试的结果是螺杆机平均25%负荷率时,COP5。5(这是在没有转换接线方式情况下的,如果自动换接Y形,还可以更高),变频可以做到吗?
回复
shanghaiyijiaren
2007年10月08日 20:20:19
10楼
用变频来调节螺杆真是中国制冷界的悲哀!变频已被用滥了,呜呼!
回复

相关推荐

APP内打开