马达电缆选型问题
stanleyshen
2006年09月16日 13:55:39
只看楼主

最近在工程中频繁接触空压机动力电缆的选择问题,请高手指点如下问题:1.在选择上有哪些原则要注意的2.据我所知马达的启动电流为正常使用电流的3~5倍,那么在选择电缆时是参考启动功率还是核定功率呢?3.为何启动电流会比正常使用电流大。4.如果按照核定功率来选择电缆,那么在启动瞬间的电流远远超过该电缆的核定载流量,是否安全,是否符合规范?

最近在工程中频繁接触空压机动力电缆的选择问题,请高手指点如下问题:
1.在选择上有哪些原则要注意的
2.据我所知马达的启动电流为正常使用电流的3~5倍,那么在选择电缆时是参考启动功率还是核定功率呢?
3.为何启动电流会比正常使用电流大。
4.如果按照核定功率来选择电缆,那么在启动瞬间的电流远远超过该电缆的核定载流量,是否安全,是否符合规范?
免费打赏
yjig
2006年09月16日 19:47:29
2楼
1.启动电流当然会比正常使用电流大,因为有启动加速度,加速度也是力,而正常时,加速度就没有了。
2.选择电缆时是参考核定功率,因为启动时间很短,电缆还未来得及发热,启动就完成了,电缆载流量是按允许持续发热温度确定的。
回复
stanleyshen
2006年12月01日 11:45:47
3楼
启动电流是核定功率的3~5倍是否意味着启动功率也是核定功率的3~5倍?如果是这样的话是否意味着压缩机需要的功率是其核定功率的3~5倍呢?否则压缩机无法正常启动,或对整个供电系统会有影响?
回复
peca
2006年12月01日 11:59:20
4楼
启动时转子转速与定子产生的旋转磁场转速相差太大,启动电流大于正常工作电流
3~5倍启动电流用来核定断路器的磁脱扣
正常工作电流来核定热脱扣
3~5倍启动电流的启动时间较短,达不到热脱扣的动作时间
回复
stanleyshen
2006年12月01日 13:20:06
5楼
综合以上观点,总结以下几个观点,是否正确
1.电流参考空压机的核定电流,不考虑3~5倍的启动电流
2.启动功率为核定功率的3~5倍(由于电流原因),那么给空压机提供的功率必须满足启动功率的要求
3.断路器的脱扣电流包括磁和热脱扣两种,启动电流对于热脱扣是不起作用的,只对磁脱扣起作用
回复
stanleyshen
2006年12月01日 13:22:17
6楼
能解释一下磁脱扣和热脱扣的作用和基本原理吗?谢谢peca!
回复

相关推荐