十八层的住宅照明主干线有没有设计一棵的
guo250043840
2012年02月15日 14:46:17
只看楼主

如图所示 ,这两张图中每个照明主干线均是两颗,一到九层一颗,十到十八层一颗。而且很多图纸设计都是这种供电方式,问一下有没有设计一个单元整个十八层用一颗电缆的 ?一棵电缆比两颗电缆的施工成本要低吧。这里面有没有设计规范的条文? 请教了

如图所示 ,这两张图中每个照明主干线均是两颗,一到九层一颗,十到十八层一颗。而且很多图纸设计都是这种供电方式,问一下有没有设计一个单元整个十八层用一颗电缆的 ?一棵电缆比两颗电缆的施工成本要低吧。这里面有没有设计规范的条文? 请教了

1#电-Model.jpg


2#电-Model.jpg

免费打赏
lqzhu0328
2012年02月15日 16:14:27
2楼
我是来学习的.谢谢
回复
liuchong_5hao
2012年02月15日 16:53:52
3楼
这得看负荷计算的情况,一般一路开关的整定电流到350a 就可以了
回复
liuchong_5hao
2012年02月16日 11:11:10
4楼
按一提两户,每户8KW算,2*8*18=288KW,36户的需要系数取0.6,288*0.6=172.8KW
计算电流为308.8A,断路器整定电流整定到350A,预分支电流选185的。
回复
garfield99zhao
2012年02月17日 16:16:55
5楼
做过18层一棵的,不过内审就被毙了
回复
dianqipanli
2012年02月17日 17:12:19
6楼
如果用一根电缆,那么电缆截面就不是增大一倍的问题了,结果是费用不一定省了,施工难度可是大大增加了。
回复
guo250043840
2012年03月01日 10:03:59
7楼
我咨询了一下预算的 一颗电缆的费用比两颗的省,也就是说目前没有规范规定是吧?
回复
kongdepeng222288
2012年03月01日 10:22:25
8楼
要分颗的
回复