请教一个阀门的问题
homer_jia
homer_jia Lv.2
2012年02月15日 14:35:53
来自于采暖供热
只看楼主

请教下这个是不是系统平衡管之类 作用是调节压力?接在了主管道的出回水上面 上面有3个阀门都是全开状态 这3个阀门的分别起什么作用? 4号装置是什么作用的呢 一直对这一堆东西的使用不是很了解。。

请教下这个是不是系统平衡管之类 作用是调节压力?
接在了主管道的出回水上面 上面有3个阀门都是全开状态
这3个阀门的分别起什么作用? 4号装置是什么作用的呢
一直对这一堆东西的使用不是很了解。。

20111222303.jpg

免费打赏
design_yinjian
2012年02月16日 11:51:44
2楼
这应该是压差旁通装置吧,1号阀门常闭,2/3号阀门常开,4是个压差旁通阀,作用是系统末端水流量变化使主机供回水管道上产生压差,4号压差旁通阀可根据供回水管道间的压差自动调整开启程度,使一部分水由供水管流到回水管,这样主机供回水管道的流量保持一致,保护主机。不知道有没有帮到你。
回复
wuya525
2012年02月16日 12:51:53
3楼
,路过学习了
回复
homer_jia
2012年02月16日 13:46:23
4楼
多谢大师指点。。。。很有帮助到!
回复
homer_jia
2012年02月16日 13:58:05
5楼
我还想请问下那设置1号阀门的作用是什么呢?
是不是考虑到压差旁通阀不够分流时 手动分流的作用?
回复
zhoupengsheng
2012年02月16日 14:56:57
6楼
应该是平衡压力的应该有3个手动阀一个电动(或气动)阀,单独的一个是旁通阀是在自动出故障时用的。
回复
faff123
2012年02月16日 15:37:45
7楼
这个管布置的有创意
回复
hw_lyf
2012年02月16日 16:15:10
8楼
压差调节装置由压差控制器、电动执行机构、调节阀、测压管以及旁通管道等组成,其工作原理是压差控制器通过测压管对空调系统的供回水管的压差进行检测,根据其结果与设定压差值的比较,输出控制信号由电动执行机构通过控制阀杆的行程或转角改变调节阀的开度,从而控制供水管与回水管之间旁通管道的冷冻水流量,最终保证系统的压差恒定在设定的压差值。当系统运行压差高于设定压差时,压差控制器输出信号,使电动调节阀打开或开度加大,旁通管路水量增加,使系统压差趋于设定值;当系统压差低于设定压差时,电动调节阀开度减小,旁通流量减小,使系统压差维持在设定值。
手动阀,应该都是检修用得。
回复
liuhong3662
2012年02月16日 16:29:53
9楼
1号阀是234检修,或坏了的时候,打开部分,以调节主机供回水的压力差的
回复
ylg007
2012年02月16日 16:40:01
10楼
检修和调流量的
回复
ttxxpp001
2012年02月16日 16:42:23
11楼
234是压力调节阀 调节供回水压力 1是他们的旁通
回复

相关推荐

APP内打开