模块机制热高压特高,低压特低,制冷很好 什么原因??????????
heruchun2008
2012年02月15日 12:46:54
来自于制冷技术
只看楼主

模块机制热高压特高,低压特低,制冷很好 什么原因??????????一分钟左右就报故障了!!!

模块机制热高压特高,低压特低,制冷很好 什么原因??????????一分钟左右就报故障了!!!
bbs_5ihvac
2012年02月16日 10:00:13
2楼
什么品牌的模块机啊?

制热高压高的原因:

1)水侧的换热器的脏,换热效果很差;
2)水侧的流量非常小;
3)高压端堵

低压低的原因:
1)风侧的换热器脏堵
2)风机电机损坏
3)节流阀控制异常
4)低压侧堵

根据你说的情况,制冷正常,制热一分钟就报故障,报什么故障?低压还是高压?需要具体问题具体分析。以上
原因可以供你分析参考。
短时间的故障应该是某个地方堵了。

更多的制冷问题请访问 www.5ihvac.com
回复
m527890965
2012年02月16日 10:02:19
3楼
我也不知道什么好还可以
回复
ffice2012
2012年02月16日 10:33:12
4楼
制冷机器短时间内报故障应该是某个地方堵了
回复
wybbyw
2012年02月16日 12:51:49
5楼
不知道楼主是不是做制冷的,低压特低还说制冷效果好,怎么可能呢。
回复
bbs_5ihvac
2012年02月19日 20:58:08
6楼
楼主找到原因了吗?
回复
q461957735
2012年02月21日 10:02:40
7楼
堵了,堵了。
回复

相关推荐