模块机制热高压特高,低压特低,制冷很好 什么原因??????????一分钟左右就报故障了!!!
模块机制热高压特高,低压特低,制冷很好 什么原因??????????一分钟左右就报故障了!!!
2楼
什么品牌的模块机啊?
制热高压高的原因:
1)水侧的换热器的脏,换热效果很差;
2)水侧的流量非常小;
3)高压端堵
低压低的原因:
1)风侧的换热器脏堵
2)风机电机损坏
3)节流阀控制异常
4)低压侧堵
根据你说的情况,制冷正常,制热一分钟就报故障,报什么故障?低压还是高压?需要具体问题具体分析。以上
原因可以供你分析参考。
短时间的故障应该是某个地方堵了。
更多的制冷问题请访问
www.5ihvac.com
回复
3楼
我也不知道什么好还可以
回复
4楼
回复
5楼
不知道楼主是不是做制冷的,低压特低还说制冷效果好,怎么可能呢。
回复
6楼
楼主找到原因了吗?
回复
7楼
堵了,堵了。
回复