问题是这样的,一个小区,设有喷淋,消火栓系统,我想把只设一个消防水箱,在建筑物的最高处设置,怎么走管啊?谁能传个图看看吗?
问题是这样的,一个小区,设有喷淋,消火栓系统,
我想把只设一个消防水箱,在建筑物的最高处设置,
怎么走管啊?
谁能传个图看看吗?
2楼
都这么多天了,居然没一个人回答我的问题。
难道我的问题没说清楚吗?
回复
3楼
不会吧,天上不能走,把环管从地下走不就行了
回复
4楼
消火栓管道只要接上系统即可,喷淋出水管需要接到报警阀前面。
上传的很多图纸都有类似的系统,可以下载参考。
回复
5楼
这个要自己动脑筋解决,设计中这样的问题多的很
回复
6楼
把水箱的出水管接到外网上就行了
回复
7楼
水箱水从一栋楼下来,再接到另一栋楼,扣掉水头损失,水压还能够吗?不一定能满足楼里消防水管里都充满水啊。
回复
8楼
根据连通器原理,只要水箱设在最高点,一定可以满水的,如果是高层,也只要满足规定的静压水头,和水头损失没有关系。
回复
9楼
这几天进行消防学习,从老师们那里得知,规范虽然要求的是静压,但多栋共用,但还是要校核一下出水时水头损失。
回复
10楼
不大赞成,首先没有理论依据,设想如果校核水头损失,按照什么标准执行,根据又是什么?除非规范修改,觉得老师们好像想当然的成分居多。
回复
11楼
网上有很多消防的图啦,你自己去下载来看看吧。问题也没什么复杂的。
回复