今天补发上,但愿能给大家一点启发。讲义挺好的。[ 本帖最后由 zfx 于 2009-8-11 16:23 编辑 ]
今天补发上,但愿能给大家一点启发。
讲义挺好的。
[
本帖最后由 zfx 于 2009-8-11 16:23 编辑 ]
12楼
非常感谢
请问是否有标准答案?
回复
13楼
感谢楼主共享!辛苦了
有正确答案吗?
给水有讲义吗?
回复
14楼
下下来看看,怎么没正确答案,建议楼主尽快放上,让大家核对一下
回复
15楼
好讲义有答案吗
回复
16楼
下先,没得看
回复
17楼
好讲义。楼主真乃好人呀!!8楼做得好!
回复
18楼
一定要认真的学习学习哦 好东西啊 正是我所需要的 谢谢!!
回复
19楼
下了,慢慢学习
谢了,楼主!
回复
20楼
qq
回复
21楼
1张,A
2张,A
3张,C
4张,D
8张,4个区
9张,A
10张,B
13,C;
14张,BCD;
15张,A;
16张,A;
19张,VA=240*(15-20%)=36--48,
VB=240*(20-25%)=48-60,
VC=10*2*50%=10,
VD=240
20张,AC;
22张, 5+5+(10+5+5+3.6+0.8+0.8)*0.1=12.52米
23张,A,
24张,D;
25张,BCD
29张,C\D;
32张AD
37张,C
38张,ABCD
40张,3
41张,ABC
42张,C
43张,BCD
48张,1236
49张,D
50张,1
51张,34.2L/S 面积:(60*50-40*30)+0.5*[(30*80)^2+(40*80)^2]^0.5=3800
52张,AB
54张,D
55张,D
56张,D
57张,CD
58张,C 6400
59张,37613W
60张,1076.7KW
61张,972KW,788.67KW
62张,热水箱溢流水位标高 (0.99/0.97-1)*2+100=100.041米
膨胀管口标高=100*[(0.99/0.97)-1]+100=102.06米
膨胀水箱最高水位标高=100*[(0.98/0.97)-1]+100=101.031米
63张C,
64张D,
65张,ABEFGH,
这是我做的答案,如有不对,望各位告知。谢谢各位同行。
回复