能否说明下3种算法(剪切刚度比、剪弯刚度比、地震剪力与地震位移的比值)的适用条件,用于判断何种情况等等,详细最好。请教,谢谢各位大虾。剪切刚度:1、判断地下室嵌固点; 2、一层转换结构刚度比 3、上海地区砼结构。剪弯刚度:多层转换结构的刚度比;地震剪力与地震位移的比值:一般情况,比如进行薄弱层的判断。不知上述说法正确吗?框架结构,就是控制层位移角小于1/550,一般控制在1/700~1/800,以达到经济的目标。想问下,主要控制层位移角达到经济吗?其它的(比如刚重比等)满足规范就行?
请教,谢谢各位大虾。
剪切刚度:1、判断地下室嵌固点; 2、一层转换结构刚度比 3、上海地区砼结构。
剪弯刚度:多层转换结构的刚度比;
地震剪力与地震位移的比值:一般情况,比如进行薄弱层的判断。
不知上述说法正确吗?
框架结构,就是控制层位移角小于1/550,一般控制在1/700~1/800,以达到经济的目标。想问下,主要控制层位移角达到经济吗?其它的(比如刚重比等)满足规范就行?
[ 本帖最后由 zgc101 于 2012-2-14 10:33 编辑 ]