请教:柱上低压箱接地排应该怎么做?
sydl18
sydl18 Lv.9
2012年02月14日 10:23:29
只看楼主

我们做的柱上低压箱,零排用绝缘子架起来,上面接零线,请问1、地排是用绝缘子架起来然后用接地线连在上面,还是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因为GGD柜地排就直接放在壳体底部,用螺栓连接的)这样省2个绝缘子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓吗?2、工艺上,地排和零排一个螺栓最多可以接几棵线,有要求吗,我们这里接四棵线的都有很简单的问题,请教

我们做的柱上低压箱,零排用绝缘子架起来,上面接零线,请问
1、地排是用绝缘子架起来然后用接地线连在上面,还是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因为GGD柜地排就直接放在壳体底部,用螺栓连接的)这样省2个绝缘子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓吗?
2、工艺上,地排和零排一个螺栓最多可以接几棵线,有要求吗,我们这里接四棵线的都有
很简单的问题,请教
免费打赏
lingxuct
2012年02月14日 11:13:38
2楼
PE排不用绝缘子,直接固定在柜(箱)体上,有条件时最好一个螺丝只接一根线(临时用电应该这样做),固定设备一般一只螺丝不能超二根线(带鼻子的),不带鼻子只能接一根线!
回复
sydl18
2012年02月14日 12:14:38
3楼
谢谢区管答复
回复
wsxwsxxg
2012年02月16日 16:38:49
4楼
回复
wsxwsxxg
2012年02月16日 16:40:57
5楼
回复
wsxwsxxg
2012年02月16日 16:41:27
6楼
回复
wsxwsxxg
2012年02月16日 16:42:15
7楼
回复

相关推荐