插座回路你用几p的开关!
asdl500
asdl500 Lv.7
2006年09月15日 13:04:17
只看楼主

插座回路除了带漏电外!你平时用几P的开关呢?很多国标图籍都是向矛盾的!第二个1p应该是2p !顺便说说!你们的依据!ok?

插座回路除了带漏电外!你平时用几P的开关呢?很多国标图籍都是向矛盾的!第二个1p应该是2p !
顺便说说!你们的依据!ok?
免费打赏
zzq8899
2008年08月11日 10:53:43
12楼
请问柜机空调是否考虑用漏电,2P
回复
net.cn.2008
2008年08月12日 20:08:18
13楼
我个人认为还得看是什么样子的负荷。。。还有插座回路是几线制的
回复
wbllove
2008年08月12日 21:01:59
14楼
我个人认为还是用2p的,加漏电也用2p的,
回复
caibingchen
2008年08月16日 17:38:44
15楼



我是一直这样做的
回复
liuhinly
2008年08月16日 18:45:53
16楼
加漏电用2p的,加漏电用2p的
回复
whwy2
2008年08月18日 16:16:38
17楼
一般用1P+N,带漏电的,插座一般要求带漏电保护.
回复
hhsscc
2008年08月19日 16:26:44
18楼
采用1P+N,带漏电的,插座一般要求带漏电保护.
回复
zjf1972
2008年08月20日 08:44:57
19楼
插座一般选2P漏电,空调插座看安装高度,如果是挂式可以选2P

同意
回复
suchenp
2008年08月20日 12:43:38
20楼
插座一般选2P漏电,空调插座看安装高度,如果是挂式可以选2P,柜机选1P
回复
cwy_1983
2009年01月15日 14:54:22
21楼


DPN应该是施耐德的???
DPNvigi 30mA
回复

相关推荐

APP内打开