如果作为方案设计还可以,提几点看法
1。设计说明中,夏季室外设计参数应该按照干球温度和湿球温度,而不是相对湿度。
2。风淋室应注明功率
3。风管平面图上注明送风管标高2.7m,回风管标高3.2m是不可以的。应写明是管顶还是管底,而且还要相应说明风管是上平齐还是下平齐。
4。管径最好不要使用非标尺寸。
5。主风管风速过大,达到10米了。而且也没有加消音装置。
6。冷却水原理图中,水泵方向和水流方向画反了。
7。风管平面图中,没有表示出新风管路。而且每班组65人,新风量应该不小,建议设置排风以保证压力。
如果做施工图,还需进一步完善。