屋顶水箱的水压能满足消防要求吗?
yuchq
yuchq Lv.2
2004年01月31日 13:53:08
只看楼主

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?
免费打赏
yuchq
2004年02月27日 16:49:01
42楼
真有“多层建筑临时高压系统高位水箱设置除满足水量外,仅要求最不利点消火栓处有水自流出即可。”这么一条吗?
回复
yuanqingche
2004年02月28日 20:36:07
43楼
我觉的消防水箱对保证水压根本就没有意义
其主要是保证消防系统保持充水状态
对高规中的静水压力要求表示怀疑
要么高规中规定必须在屋顶设加压措施
回复
zkyh
2004年02月28日 21:01:36
44楼
“水箱的高度应满足第8.6.2条的压力要求和第8.6.3条的流量要求”这对多层建筑来说是不是太不经济了,因为水箱安装高度要满足水压太难,那就得设加压装置了。岂不只要设了消火栓的多层建筑就得放套加压设备,这造价是不是大了点?
回复
dahu1
2004年02月28日 21:17:36
45楼
看来我们还有饭吃。一些基本的还需要普及。要是有赏回答还可以赚点外快。
回复
dahu1
2004年02月28日 21:29:00
46楼
消防水箱的作用是初期火灾10min的水量,对于小于24m的建筑,只要设在最高处即可。不要考虑压力是否够,因为规范制定者也考虑了。一般情况下,消防水泵在30s内就能启动。
回复
piao1981910
2004年03月01日 13:16:01
47楼
规范上要求了消防水箱的高度!
回复
piao1981910
2004年03月01日 13:20:58
48楼
应该是10米!
回复
zzg1880
2004年03月01日 13:40:49
49楼
不要挣了,只要按规范去做就应该没问题的。
回复
hxw7808
2004年03月01日 15:31:15
50楼
多层建筑屋顶消防水箱没有高度要求.
高层建筑屋顶消防水箱高度必须满足离最不利点消火栓静水压力7m(H=100m)的要求,若不满足时,应设增压设施.
以上可有<建筑消防设计手册>查询!!
上边就 是那么说的 !!
回复
俊鱼
2004年03月04日 00:29:01
51楼
加高水箱(一般不太可能)或加稳压装置(甲方不愿意的)
回复