屋顶水箱的水压能满足消防要求吗?
yuchq
yuchq Lv.2
2004年01月31日 13:53:08
只看楼主

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?
免费打赏
flantw
2004年02月05日 18:42:08
32楼
请教一下:当室内消火栓用水量为40L/S,自喷用水量为20L/S时,高位水箱是不是至少必须有(40+20)*600=36M3的消防用水量呢 ?自喷用水量是否是喷水强度*作用面积?小弟感激不尽
回复
xiaoxiao
2004年02月05日 21:29:24
33楼
规范上说的高位水箱最大也就是18立方。 后面一句说得不错。你最好是在详细看看建筑设计防火规范和高层民用建筑防火规范上有关条文。还有高层建筑设计手册上有关于自喷的设计案例,好好看一下。
回复
lianghezhe
2004年02月05日 21:49:54
34楼
应设增压设备,最好不要设气压罐,有点不经济,设置水泵比较好一点
回复
huxkv
2004年02月05日 23:04:35
35楼
消火栓系统
回复
woodman_79
2004年02月06日 08:53:24
36楼
怎一个“晕”字了得
回复
liangfp
2004年02月06日 09:12:40
37楼
建规:第8.6.2条二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

水箱的高度应满足第8.6.2条的压力要求和第8.6.3条的流量要求,通过计算求得。
回复
flantw
2004年02月06日 09:22:23
38楼
谢谢各位
回复
wq666
2004年02月06日 11:28:17
39楼
这的确是个问题,如果不满足水压,只满足流量有什么用呢?
前几天我刚验收了个工程就是这样,消防部门也同意了,我很迷惑,请高人出山来解决这个问题!
回复
pzhwutom
2004年02月09日 21:22:05
40楼
其实,完全没有必要设定增压设施来满足顶上一~三层水压不足的问题。因为无论是消火栓系统还是自动喷水系统,如果真是顶层要靠消防队员到达顶层,可能消防泵早就启动并投入运行了,对于自动喷水系统,其温感或烟感系统早就先报警了。中控室启动消防泵。另外,从建筑等级和使用性质上限顶顶层的使用功能来解决此问题。个人意见。
回复
houwenhan
2004年02月09日 21:52:00
41楼
见《全国民用建筑设计技术措施》(给排水分册2001):多层建筑临时高压系统高位水箱设置除满足水量外,仅要求最不利点消火栓处有水自流出即可。
回复

相关推荐

APP内打开