关于电缆、电线的几个问题
arone
arone Lv.2
2006年09月14日 20:49:18
只看楼主

下面几个问题请大家帮助解答,给点儿提示也行,特急,先谢谢了: 一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面图中标注)是什么意思?特别是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面图中量得此线1米,则工程量(配管、配线)怎么算?  9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)又是什么意思?何以出现二个穿管管径? 二、CEC是什么敷设方式?BV-2×2.5-PC16-CEC

下面几个问题请大家帮助解答,给点儿提示也行,特急,先谢谢了:
一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC (平面图中标注)是什么意思?特别是“4-UTP”中“4”是什么意思?““2RVB”中“2”是什么意思? 如果平面图中量得此线1米,则工程量(配管、配线)怎么算?
  9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)又是什么意思?何以出现二个穿管管径?
二、CEC是什么敷设方式?BV-2×2.5-PC16-CEC
三、WM是什么敷设方式?BV3*2.5-PC20-WM
四、SCC是什么敷设方式?BV-2*2.5-SC20-SCC
ynk87
2006年09月15日 10:56:37
2楼
4-UTP就是4对非屏蔽双绞电缆吧!
2RVB应该是两芯的软铜芯线。
其他的也不清楚 抱歉!
上面说的两个应该对的吧!
回复
xs80
2006年09月15日 14:51:02
3楼
什么垃圾地方出的图纸,根本不是国标。9根RVB2*2.5的线套PC25的管,它在做梦啊。
回复
wfinaq
2006年09月24日 10:52:27
4楼
4-UTP就是4对非屏蔽双绞电缆!
2RVB应该是两芯的软铜芯线。
回复
sirrandy
2006年09月24日 11:32:55
5楼
也想了解一下,怎么没有人解答呢
回复
zhong-wei-jie
2006年09月25日 07:10:29
6楼


答:1. 4-UTP--是4根UTP结构的导线;
2. 2RVB2×0.5--是2根RVB2×0.5结构的平型线;
3. 您找一个整数的标注尺寸,如2700即2.7m,假设您在平面图中量得2.7m线的长度为31mm时,那么其它尺寸的线也就可以计算出来:2.7*(您量得其它线条的长度(单位为mm)/31m。这是管的尺寸,再加两端的接线长度(2*0.15m)可得配线。
4. 9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25--是分别穿管的意思:9UTP穿PC32;9*RVB2*2.5穿PC25。
5. 其它的安装方法暂未找到出处。
回复
nirener
2006年09月25日 09:17:19
7楼
那几个敷设方式是什么意思啊?看不明白,不像92dq-1里面的啊
回复
wangwanda
2006年09月25日 14:44:47
8楼

同意,正确说法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
笨笨的土豆
2006年09月25日 17:00:48
9楼
我也想知道,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
yhwqqqqq
2006年09月25日 19:32:14
10楼
一、4-UTP+2RVB2×0.5-PC25-FC 表示4根UTP线缆和2根2RVB2×0.5线缆穿25的PVC管沿地板暗敷, 平面图中量得此线1米,不知道你算没算垂直的线路长度?如果算了,那一般就是配管的长度了,配线的量不仅要加上2边的端接长度(一般一边算1.5m),还要乘以该段线路表示的线的根数,就象前面提到的4和2之类的数值.
  9UTP-PC32+9*RVB2*2.5-PC25(系统图中标注)表示的是分别穿管,具体意思看上面的解释.
二、CEC是什么敷设方式?表示沿顶棚暗敷。CE--即CEILING的缩写,意即天花、顶棚。最后的C表示暗敷。
三、WM是什么敷设方式?大概是沿墙明敷吧?W--WALL应该是墙壁的意思,M是不是明敷记不清了。
四、SCC是什么敷设方式?应该是穿钢管暗敷的意思.SC--指钢管,一般是指水煤气管,最后的C就是暗敷了。
最后说一下,是哪家垃圾设计院出的图纸?这么多线穿那么小的管子,让他去现场穿穿看?!
回复
sirrandy
2006年09月25日 20:10:02
11楼
解释的好
回复

相关推荐

APP内打开