柱加大截面加固图纸一张
raylens
raylens Lv.2
2006年09月14日 17:24:41
只看楼主

柱加大截面加固图纸一张没积分了,得赚赚

柱加大截面加固图纸一张
没积分了,得赚赚
f8ec76ec2a1a30278dc5.rar
136 KB
立即下载
免费打赏
潇潇夜雨
2006年09月15日 10:34:24
2楼
呵呵,很简单的一张图纸,不过有些地方做的有点复杂了,比如剖面图中拉接筋的部分;而有些地方实际操作过程中又没有办法施工,比如节点2-2,应该是梁柱节点吧,不说其他的,就只是箍筋的遇梁时穿梁拉通就是不可能实现的,何况你的箍筋还是全封闭的.
回复
swhlzl
2006年11月29日 15:11:51
3楼
2楼的建议比较好
箍筋可以改用植筋的方式
回复
icymerry
2006年11月30日 00:38:28
4楼
图纸是粗糙了一点
但对新手还有一点借鉴作用!
回复
john_murphy
2006年11月30日 16:00:04
5楼
1.柱头角筋弯向对边,搭接焊15d;
2.建议不要拉通那么多的拉筋,这样对原来的柱子影响很大。适当布置拉结筋就可以了。
3.图纸未对柱子主筋保护层厚度、箍筋保护层厚度加以说明。
4.大箍应由4个L形钢筋搭接而成,我觉得表示一下会更清晰。
5.10d的植筋深度值得怀疑。
6.图纸未对柱中纵筋搭接长度或者搭接方式作描述。
7.建议对几天后可以加载加以说明和限制。
8.很经常的,首层柱子箍筋都是全高加密的,Φ10@100/200只是普通层的做法,提醒一下,注意当地的抗震设防要求。
回复
短羽差池
2007年03月06日 15:23:33
6楼
呵呵,支持二楼和五楼的说法:很简单的一张图纸,不过还是要谢谢你的无私奉献!
回复
wslljj
2007年03月06日 16:26:11
7楼
如果用角钢包柱,外灌注50厚水泥胶砂施工是否会方便些呢?改造就不要对原结构产生更多的破坏啊!
回复
hui455
2009年04月29日 09:29:44
8楼
正好有用,下来看看,谢谢楼主了
回复

相关推荐

APP内打开