【请问】电线穿KBG管管径选择是不是有新规定?
lq-463
lq-463 Lv.2
2012年02月12日 23:11:19
来自于照明工程
只看楼主

KBG管穿线有新规范吗?BV3*2.5穿KBG16的管不合适吗??请教!!

KBG管穿线有新规范吗?BV3*2.5穿KBG16的管不合适吗??请教!!
免费打赏
小陆哥
2012年02月13日 11:02:20
2楼
没有看到新规。
回复
kalasu
2012年02月13日 11:15:34
3楼
规范中有规定:当单根线缆采用穿管敷设时,管径利用率可统一取50%,穿管单根或多根线缆时,截面利用率可统一取30%;
回复
haohaizi315
2012年02月13日 17:02:55
4楼
不拘泥于管材材料,满足容积率要求,方便电缆穿管即可。
回复
d00154615
2012年02月14日 08:37:48
5楼
你能穿过去就没问题
有相关图集,04dx101-1,6-25页,最多穿4根,这东西只要现场能穿就好,实际中穿4根就费劲了
回复
mqli2004
2012年02月14日 09:54:35
6楼
KBG管的管径选择是否可以套用PVC管???
回复
dandytian
2012年02月14日 10:48:33
7楼
可以套用,他俩差不多,不过最应该考虑实际情况,不能太死板了,这样显得自己太没实际经验了
回复
加肥猫
2012年02月14日 13:26:18
8楼

严格来说钢管穿管难度应小于PVC管的
回复
weiwei19870220
2012年02月14日 14:57:44
9楼
现在有个问题是KBG管子在数据手册中壁厚1.2mm 而规范中要求是要大于1.5mm 诸位童鞋都要注意
回复
muyuyao
2012年02月14日 15:40:48
10楼
现在有个问题是KBG管子在数据手册中壁厚1.2mm 而规范中要求是要大于1.5mm 诸位童鞋都要注意

---------暗敷似乎不满足要求!!!

明敷可以吧!!!
回复
小清新
2012年02月14日 16:16:06
11楼
不会有针对这种管材的新规,要注重规范的本质