大家一起研究研究关于解决屋面防水层恢复时的一些方法
dengyong148
2006年09月14日 11:42:38
来自于建筑施工
只看楼主

当一屋面板需要部分防水层保留,部分防水层需随结构层拆除后再恢复时,如何有效的保证恢复后与保留部分有机的结合成一个具有整体防水功能的屋面。原有屋面做法:结构层(找坡为结构找坡)、水泥砂浆找平层、卷材防水层。暂按不上人屋面考虑。现考虑了两种施工方法,不知道是否可行,请大家一起探讨探讨!方法一:加设卷材防水层搭接长度http://coforum.163.com/upload/forum/75/1158204730902.jpg

当一屋面板需要部分防水层保留,部分防水层需随结构层拆除后再恢复时,如何有效的保证恢复后与保留部分有机的结合成一个具有整体防水功能的屋面。

原有屋面做法:结构层(找坡为结构找坡)、水泥砂浆找平层、卷材防水层。暂按不上人屋面考虑。

现考虑了两种施工方法,不知道是否可行,请大家一起探讨探讨!

方法一:加设卷材防水层搭接长度http://coforum.163.com/upload/forum/75/1158204730902.jpg

方法二:同时加设一钢筋砼隔断http://coforum.163.com/upload/forum/88/1158204923744.jpg


1158204730902.jpg


1158206519113.jpg

免费打赏
feng737
2006年09月18日 11:50:51
2楼
隔离带不适合排水的方向吧。建议采用第一种方法,主要是施工时按防水施工规范操作。
回复
dengyong148
2006年09月18日 12:25:08
3楼

感谢上楼的关注和提出的宝贵意见,谢谢了!
回复
dengyong148
2006年09月18日 12:28:01
4楼
如果隔离方案可行或更好,我们是不是可以采取围三方,排水方向的下方不围的方法处理,大家在考虑哈!