截止阀讨论
zcrane2000
zcrane2000 Lv.12
2006年09月13日 21:27:41
只看楼主

一般阀门样本上截止阀温度使用范围只是标了使用的最高温度,普通截止阀能在-40℃正常使用吗?

一般阀门样本上截止阀温度使用范围只是标了使用的最高温度,普通截止阀能在-40℃正常使用吗?
免费打赏
jinhui020222205
2006年09月14日 10:44:08
2楼



工业管道阀门按公称压力又可分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀、超高压阀;阀门按工作温度又可分为常温阀、中温阀、高温阀、低温阀;阀门还可按驱动装置的类型、与管道的联接方式和阀体的使用材料等进行分类。阀门可按各种分类方法单独地或组合地命名,也可按启闭件的结构特征或具体用途命名。
你说的-40℃已经不是普通温度了,普通的截止阀肯定不能使用!
顺便问一下,-40℃那是在什么地方?
回复
zcrane2000
2006年09月14日 20:11:06
3楼
呵呵,国外的一个项目,该处每年二月份温度一般都零下30℃,极限温度达-49℃!
回复

相关推荐