【急求】更换变压器后各漏电保护器回路带负荷就跳闸!
bhxq
bhxq Lv.3
2012年02月11日 09:52:54
来自于变压器
只看楼主

刚遇到一个情况:由于一路临时变压器主干电缆被盗,将原来正常运行的总配电柜上口电源改为由另外一台临时变压器提供,由于春节期间前后间隔了一个月。但送电后问题出现了,各漏电保护器回路能正常合闸,但末端分支回路任何一路一合闸漏电保护器就跳,也就是说带点负荷就跳闸。怀疑是回路漏电,用一个40W的白炽灯泡直接接在漏电保护器的下口,结果还是跳闸。各漏电断路器都是如此,没理由都坏了吧,再说断电之前都在正常使用。初步怀疑是后改的临时变压器电压过高造成的(相间电压418V)。目前此问题正在排查中,希望大家帮忙分析一下,最新进展我也随时更新。

2012年02月11日 10:45:18
2楼
是不是N和PE线接反了。
回复
dianqipanli
2012年02月11日 14:25:03
3楼

可能性很大,零地接反后,接上负荷漏电保护器就会进行保护。
回复
zyz8438
2012年02月12日 11:32:55
4楼
应该与“地”“零”有关,要么是接反了,要么是“零”重复接地了!
回复
孤独狼道
2012年02月13日 11:11:02
5楼
和电压高低没有关系,关键是你的线接的是否正确!
回复
anzhuangjiang
2012年02月13日 12:19:08
6楼
可能是重复接地了
回复
muyuyao
2012年02月13日 12:24:47
7楼
和电压高低没有关系,关键是你的线接的是否正确!

--------完全赞同“地下室”和“沙发”的观点!!!
回复
wudongjie
2012年02月13日 12:50:32
8楼
有可能是pe和n弄反了
回复
zfwkkgzjs
2012年02月13日 13:04:31
9楼
应该是楼主的N,PE线有接错
回复
el-jiang
2012年02月13日 14:05:23
10楼
我也觉得是PE和N可能接反了
回复
wxdchgs
2012年02月13日 15:40:01
11楼
最大的可能就是PE和N的问题。
回复