10KV交联电缆在施工过程中电缆头部不小心浸水,截了6-7米,纤芯里还是有点湿,请问有什么大问题?
10KV交联电缆在施工过程中电缆头部不小心浸水,截了6-7米,纤芯里还是有点湿,请问有什么大问题?
2楼
在380v电压下70%额定电流干燥,然后测绝缘。合格后使用。
回复
3楼
导体中有水对电缆附件是一个危险信号,运行发热过程中水变成水蒸气,可能导致附件安装位置产生位移,发生电气故障
回复
4楼
通电加热干燥也是个办法,以前在电焊机绕组上就这样试过,只是通电前先测下绝缘。
回复
5楼
看看这个贴子对你应该有帮助
http://co.163.com/forum/content/219_311409_1.htm