我有一设计实例请教各位:由15层、高为45米的商住楼(底层为商场)、共16栋连成的小区,装修普通,每户独立分体空调,但每层建筑面积超过1500平方米(是否应归入1类高层)。每栋天面有一个18立方米的消防水池,天面水池与第15层的垂直高差小于5米。 为节约投资(设计、建设单位同属于一个集团公司),喷淋系统可否这样设计:由每栋天面水池出来一稳压泵(含闸阀、波纹管、止回阀等)引至一楼湿式报警阀前、每栋引水管(含闸阀、止回阀)之后进行稳压,天面不再设增压泵,水泵房设一主一备喷淋泵即可(不再设稳压泵气压罐等稳压设备)?
另外,套房内是否可以不设喷头,仅在走廊、电梯前室等公共场所设置?16栋之间的喷淋连接管可否连成支状?
谢谢!
12楼
1、水泵结合器设置:消防和喷洒在室外环状管网上设置各2个足以.每个水泵结合器为20L/S(见技术措施)
2、消防水箱的设置:一套消防系统干吗要用两个屋顶消防水箱,只要能满足最不利点消火栓的水压就可以了,一类高层是10米吧.
3、稳压装置的设置:水泵房和屋顶水箱间,只要有一处设置稳压装置即可
回复
13楼
yaaaa:室内消火栓系统的埋地环状管网与室外管网(喷淋与室内消火栓系统合用)连接管一条可否?
回复
14楼
最好是两条进水管。
回复
15楼
共用室外消防给水环管应在进户前安装逆止阀,然后在室内环管上设置水泵接合器,这样会好一点,个人看法
回复
16楼
不要共用一套系统,实际上省不了多少钱,因为管径要加大;再说,管线所占总造价的比例很小,没必要处处小家子气,安全第一.你硬要这样设计的话,建议你先与消防及审图人沟通.
回复
17楼
如果室外共用一套管网,要注意喷淋和消火栓系统供水的延续时间不同,在喷淋系统动作1小时后要有关闭喷淋进水管的措施,这可不太好处理,建议喷淋与消火栓设二套管网为好。
另:水泵接合器规范规定其流量按10~15L/s计,如果采用DN100的接合器流量不能超过12L/s。
回复
18楼
owens:喷淋供水的延续时间为1小时,为什么在喷淋系统动作1小时后就一定要要有关闭喷淋进水管的措施?
回复
19楼
1.是不是一类高层,应看商场的每层建筑面积是不是超过1500,很显然,归为1类高层
2.整个系统应优先采用集中加压,所以每个天面设水池是不对的
3.消火栓系统和喷淋系统的局部稳压和增压系统应该分开设置
回复