我有一设计实例请教各位:由15层、高为45米的商住楼(底层为商场)、共16栋连成的小区,装修普通,每户独立分体空调,但每层建筑面积超过1500平方米(是否应归入1类高层)。每栋天面有一个18立方米的消防水池,天面水池与第15层的垂直高差小于5米。 为节约投资(设计、建设单位同属于一个集团公司),喷淋系统可否这样设计:由每栋天面水池出来一稳压泵(含闸阀、波纹管、止回阀等)引至一楼湿式报警阀前、每栋引水管(含闸阀、止回阀)之后进行稳压,天面不再设增压泵,水泵房设一主一备喷淋泵即可(不再设稳压泵气压罐等稳压设备)?
另外,套房内是否可以不设喷头,仅在走廊、电梯前室等公共场所设置?16栋之间的喷淋连接管可否连成支状?
谢谢!
2楼
1.毫无疑问,属于一类高层
2.可以仅在走廊、电梯前室等公共场所设置喷头.普通住宅的套房内可以不设,高级 住宅则应设置.
3.可以采用区域集中消防系统,即16栋住宅共用一套消防设备,但屋顶应设消防增压稳压装置,同时消防水箱仅在中间楼房设置一个即可.单设稳压泵的做法不妥
4.为节省管道,在各楼房内单设报警阀组(非集中设置).各楼宇的连接管支状无妨.
仅供参考!
回复
3楼
感谢。
因为小区比较大,需要管道多,若喷淋和室内消火栓共用一环管(在喷淋引入管及湿式报警阀前分开),且选用的喷淋泵和消火栓泵流量及扬程相同,喷淋系统如何设置比较省钱?
回复
4楼
室内消火栓和喷淋应在报警阀前分开。不能合用。
回复
5楼
知道,我是问室内消火栓和喷淋在报警阀前分开,喷淋系统如何设置比较省钱?请指教。
回复
6楼
共用室外消防给水环管应在进户前安装逆止阀,然后在室内环管上设置水泵接合器;这样才能保证消防车供水时起到加压的作用。
回复
7楼
要节约投资,高位水箱就不应该每栋都设,设一到两个就可以了。
我认为喷淋也只在底层商场设就可以了,既然是十六栋,每层面积除底层外其他各层都应该按每栋的面积计算,所以不可能有1500平方米。
回复
8楼
SHEN_BS师兄:您指的"室内环管上设置水泵接合器"是喷淋和室内消火栓共用的室外环管吧?因为只有每栋的室内消火栓系统要设置埋地环管,喷淋不用;在室外环管设置4个接合器足矣(消火栓流量30,喷淋30).
GDBMW师兄:十六栋中每栋的标准层面积和底层面积差不多,1900多平方米,1类应该没错.
谢谢.
回复
9楼
楼上说的是
回复
10楼
《建规》8.6.1条四超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。
回复
11楼
同意ASYOULIKE的观点。
但如果每栋楼房的每层建筑面积超过1500平方米,则室内消火栓超过10个,应该连成环,并两路进水,室内消火栓系统的室外管网最好也是环状。
回复