20平米的化学品仓库空调要怎么做?
huangtao660
2012年02月10日 10:37:00
来自于中央空调
只看楼主

一个药厂的20平方左右的小仓库,主要存放盐酸等。温度要求2-25度,上海。现在要求做空调及排风。业主要求3000风量的排风机,室内还要防爆空调,我想问下各位前辈,这个负荷一般估算多少合适呢,排风量大对空调负荷有没影响?空调机器是用防爆空调(和普通家用空调一样,无新风的)还是机器放室外用防爆风管接进去好?

2012年02月10日 11:23:07
2楼
说的好着呢 支持啊xz.zhcoo.com
回复
lihuajiancn
2012年02月10日 17:07:55
3楼
防爆空调要能承受有风口凝露问题,那么大新风量,露点不低,结露不可避免。