怎样选18根400电缆敷设的电缆沟
zywbl
zywbl Lv.4
2006年09月12日 08:37:15
只看楼主

要敷设18根0.6/1KV的400的电缆在室外电缆沟内,这电缆沟应怎样选?电缆沟盖板是活动还是不活动?覆土还是不覆土?

要敷设18根0.6/1KV的400的电缆在室外电缆沟内,这电缆沟应怎样选?电缆沟盖板是活动还是不活动?覆土还是不覆土?
免费打赏
xudi1234
2006年09月12日 09:42:26
2楼


室外电缆沟容易被压坏!

一般好像用的很少!


市政上基本都是砼排管!

...............................
回复
流春
2006年09月12日 11:27:28
3楼
这种情况应该考虑电缆隧道,规范说18根以上,不过你的电缆都是这么粗的,应该考虑隧道
回复
o0001
2006年09月12日 12:39:17
4楼

这是个好办法.不影响地面的通行,施工维护都方便.只是造价高些.注意,最少两个出入口.
回复
zywbl
2006年09月13日 08:35:38
5楼
我没画过电缆隧道,与排管有什么不同?
应看哪个图集?
回复
zhengbingbing928
2006年09月15日 21:17:45
6楼
就那么的搞啊
回复