水管中水流速应控制在多少?在换热器中又是多少?
rrnnxx
rrnnxx Lv.2
2006年09月11日 16:30:56
只看楼主

您好!请问如果管路中水的流速过快,会引起什么负面影响?蒸汽流速过快又会引起什么影响,一般流速应控制在多少?在换热器中又如何?谢谢!

您好!请问如果管路中水的流速过快,会引起什么负面影响?蒸汽流速过快又会引起什么影响,一般流速应控制在多少?在换热器中又如何?谢谢!
ouyangd
2006年09月12日 11:33:54
2楼
管路中水的流速过快,会使压力损失过大,要求水泵扬程高,造成能源浪费;蒸汽流速过快,也会使压力损失过大,用汽点达不到使用压力活流量。流速控制与管径有关系,一般水流速在1.0~2.5m/s;饱和蒸汽流速在15~40m/s,过热蒸汽流速在20~60m/s。换热器中的水流速与换热器的换热系数有密切关系,一般板式换热器设计水流速为0.4~0.5m/s,最好不要超过1m/s。
回复
ytk1979
2006年09月13日 10:01:34
3楼

回答真详细啊,求正出处!谢谢!
回复
hdc3661
2006年09月29日 09:37:30
4楼
我现在正缺少换热器的应用技术方面的有关资料.谢谢!
回复
rrnnxx
2006年12月29日 10:48:26
5楼
流速过快会不会引起整个系统震动?我好像听说有这么一种说法!
回复
dlwangjun
2006年12月29日 14:24:24
6楼
如果换热器是采用高效铜管的管壳式换热器则水在换热管内的流速要在1.5m/s左右,否则换热效率会下降。
回复

相关推荐

APP内打开