住宅总断路器采用同时断开相线和中性线的开关电器
deng9211
deng9211 Lv.2
2006年09月11日 11:39:24
来自于断路器
只看楼主

每套住宅总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器新的住宅规范里面的,不太懂。往高手指点,是不是带隔离功能的?C65N可以吗??

每套住宅总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器

新的住宅规范里面的,不太懂。往高手指点,是不是带隔离功能的?
C65N可以吗??
zhxq740806
2006年09月11日 16:21:59
2楼
用2P的断路器就可以了,C65-2P可以。应该不要带隔离功能!
回复
shapa
2006年09月11日 17:12:51
3楼
2P或1P+N
带隔离功能的更好。
回复
zjj_5522411
2006年09月11日 19:32:56
4楼
1p+N的其实是不断N线的吧,我认为应该用2P的,以前好像这一条只是宜,现在变强条了吗?
回复
daiqingtao
2006年09月11日 20:52:17
5楼
只要能够断开相线和中性线就可以,当断开时也可以说是隔离了啊。
回复
xuxianjie
2006年09月14日 00:07:51
6楼
不同意5楼说法
应该是最好有隔离
但是断开并不能说是隔离了
断路器必须满足三个条件才有隔离功能
C65N没有隔离功能
回复
lggufei
2006年09月14日 10:15:26
7楼
为什么一定是隔离呢?规范固定的是每套住宅,而不是整栋楼!我的通常做法是,整栋楼采用隔离开关+漏电断路器,每套住宅2P开关。
回复

相关推荐