咨询一个器件工作问题 低压保护器 diff range??
riguai
riguai Lv.2
2012年02月09日 09:33:40
来自于纯水系统
只看楼主

咨询各位一个器件工作问题 低压保护器 diff range表示的是什么呢?到什么时候它就报警,什么时候不报呢?

咨询各位一个器件工作问题 低压保护器 diff range表示的是什么呢?到什么时候它就报警,什么时候不报呢?
免费打赏
高盐废水零排放
2012年02月09日 09:57:11
2楼
range为基准压,即你需要的基准压力值,diff为回差压,相对基准压的正负范围。
低压开关调节
一、低压开关有两个可调螺丝,一个是调基准压力,一般为0-6bar,一个是调回差压力,一般为0-2bar,可以对照着看或者用螺丝刀调节调节。 二、低压开关总是跳有两种可能性,一个是原水压力波动变化较大,另一个是基准压力在原水压力值附近且回差压力较小; 三、对于第一个一般好解决,如把预处理设备排气、增加原水泵出口阀门的开度,使得原水的压力相对较大一点,就不容易跳;对于第二个,可以采用如下方法进行调节:
(1)先观察正常的运行压力,把基准压力调节的比它略低点,比如预处理产水压力是2.5bar,这是把基准压力可以调节到2bar;
(2)设定低压跳的压力值,比如当原水压力低于1.5bar的时候压力开关开始跳,那么这是将回差压力调节到0.5bar;
(3)虽然经过调节,但是调节的精度也是有差异的,所以,根据实际带压情况进行调节,直到达到自己的要求,比如2bar压力时就吸合,1.5bar压力时就跳开(这个时候可以通过调节高压泵阀门或者原水泵出口阀门来进行压力调节,一般都是可以满足要求的)。
(4)如果您想让压力回差幅度大点,也可以把回差压力调节到0.8-1.0bar,这样在压力达到2bar时吸合,而在压力低于1bar时跳开。
回复
riguai
2012年02月09日 10:31:30
3楼
多谢你!我再问细点,就比如我range设的是2.5bar,但实际水压达到了3bar或者更高,结果会怎么样?
你说的跳开是不是指 它就报警了?
回复
高盐废水零排放
2012年02月09日 11:32:26
4楼
压力开关有三个信号控制触点,一个输入,二个输出,输出分别是常开和常闭触点。
比如range设的是2.5bar,但实际水压达到了3bar或者更高,此时输出常开触点闭合,输出常闭触点断开,具体怎么控制就看你的需要了。
回复
云迪
2012年02月09日 16:48:56
5楼
解释很详细。
回复
wutongking
2012年02月18日 22:17:39
6楼
2,4楼说的很正确
回复
qdbqwl
2012年02月21日 13:34:22
7楼
无极解释的很详细,
回复