电厂10KV配电室,有2台 发电机,出线有电缆线路(串接电抗器),35KV升压变2台,正常运行时为I、II母线运行,#2机停机,母线导至I、III母线运行,在合03母联开关时,系统发掉牌信号(个别情况发接地信号),同时厂用中继泵掉闸(380V,中间有2级变压器,未发任何保护动作信号,过后同流保护信号正常),母联开关同期合格,请问什么原因?近几年10KV配电室电缆出线增加,怀疑是对地电容增大,和母联时产生操作过电压造成系统波动引起中继泵掉闸,领导让查母线并连电容器,有没有关系?母线接有磁吹避雷器及电容器,其作用应是保护发电机匝间短路和防止感应过电压吧?出现发掉牌或发接地信号与电容器有关系吗?这种情况应怎么办?
电厂10KV配电室,有2台 发电机,出线有电缆线路(串接电抗器),35KV升压变2台,正常运行时为I、II母线运行,#2机停机,母线导至I、III母线运行,在合03母联开关时,系统发掉牌信号(个别情况发接地信号),同时厂用中继泵掉闸(380V,中间有2级变压器,未发任何保护动作信号,过后同流保护信号正常),母联开关同期合格,请问什么原因?近几年10KV配电室电缆出线增加,怀疑是对地电容增大,和母联时产生操作过电压造成系统波动引起中继泵掉闸,领导让查母线并连电容器,有没有关系?母线接有磁吹避雷器及电容器,其作用应是保护发电机匝间短路和防止感应过电压吧?出现发掉牌或发接地信号与电容器有关系吗?这种情况应怎么办?
#1、2机运行时是I、II母线 运行,#2机停机后导至I、III母线运行时,合03开关造成发母线接地掉牌,有时发母线接地信号,同时中继泵掉闸,10KV、35KV母线均带有电缆出线,图上未标出。
所有的信号只有接地发出,中继泵掉闸无任何信号,中继泵有过流及零序保护。
[
本帖最后由 faqinting 于 2012-2-12 10:39 编辑 ]
2楼
很想帮你,但根据以上信息,真的很难!
回复
3楼
如需要帮助分析,请把相关的系统图帖上来。
许多话是看不明白的:“正常运行时为I、II母线运行,#2机停机,母线导至I、III母线运行”,是分列运行还是并列运行?
“在合03母联开关时,系统发掉牌信号(个别情况发接地信号)”03母联是哪二个母线的联络?
个别发接地信号,是什么设备?除了个别外还有什么信号发出来过?
“厂用中继泵掉闸”中的“中继泵”在工艺上是什么泵?介质是什么?
“380V,中间有2级变压器,未发任何保护动作信号”是什么意思?你们的电气是这样的,跳闸了什么信号也找不到?跳的是什么闸,断路器还是接触器?有低压综保吗?如果什么也找不到,断路器没跳,只是接触器跳开,过载保护也没动作过,那只有一种解说“有人误操作”停机!
“母联开关同期合格”?什么意思,还是打错字了?
“和母联时产生操作过电压造成系统波动引起中继泵掉闸”?操作10KV的母联,为什么会发生操作过电压(没理由)?“中继泵”要越二级变压器,其他的没关系,就要跳它?!是什么理由?
“出现发掉牌或发接地信号与电容器有关系吗?”请问“发掉牌”是什么意思?
回复
5楼
很想帮你,但根据以上信息,真的很难!
回复
6楼
等我把系统图传上来,母联是I母III母的联络,三相合闸同期性测量合格,不存在合闸不同期的问题,高厂变将10KV变6KV,低厂变将6KV变380V,中继泵是380V电机,开关时断路器;有过流、零序保护,一开始怀疑零序动作,但动作信号未发。
回复
7楼
学习了~!~!!~
回复
8楼
请专家帮忙分析
回复
9楼
自己顶一下,期待高手讲解学习一下
回复
10楼
楼主也是专业人士,如果要专业的分析的话,最好把图纸,当时的运行方式,跳闸开关的发的具体信号和定值是多少一起发出来才能具体清晰的分析。还有楼主说是因为电缆电容太大导致过电压?发电机出口电缆电容相当于一个并联电容器,并联电容器是起稳压作用的,不至于达到过电压那种水平吧?
回复
11楼
在合母联开关时发接地信号,应该是电压不平衡引起的啊,我在一篇文章中看到,当电缆出线增加,系统对地电容增大,操作时容易引起过电压,这是在一篇电压互感器爆裂的分析中看到的
回复