厂房的板厚要加大吗?(各位高手指教)
liutianyu2081
2006年09月10日 20:06:29
只看楼主

我在设计一个厂房,板很多都是3000X6000,活荷载5.0,我定是100厚,不知道够不够,要不要加大

我在设计一个厂房,板很多都是3000X6000,活荷载5.0,我定是100厚,不知道够不够,要不要加大
免费打赏
ljl18102
2006年09月10日 21:14:50
2楼
如果是单跨板,并且周边铰接,厚度100对于5.0kn/m2的活载,板厚偏紧.如果连续板,100厚已够.
回复
hdy1982
2006年09月11日 09:37:18
3楼
算的过么一般不用~
回复
dlfkhan
2006年09月11日 12:03:57
4楼
屋面如果算够的话,100可以,如果是楼面的话100偏小,太柔,应严格控制挠度,以及设备安装的影响,还应满足相关防火规范对最小板后的要求。