图纸简介: 该工程为地下1层,地上8层的综合性高层医院,本次设计包括供配电,照明,电视,电话,网络,监控,病房呼叫,火灾自动报警,接地防雷等系统,画得还是比较细,相信对初次设计该类建筑的朋友有一定帮助。 附件名:2012281328703837433.zip 文件大小:5012K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
该工程为地下1层,地上8层的综合性高层医院,本次设计包括供配电,照明,电视,电话,网络,监控,病房呼叫,火灾自动报警,接地防雷等系统,画得还是比较细,相信对初次设计该类建筑的朋友有一定帮助。
附件名:2012281328703837433.zip
文件大小:5012K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
刚看了一下,总体还是不错的。发现一个问题,200kW的空调负荷为什么不改由2#变压器来供电呢,因为空调负荷在火灾时是切断的。所以这样顶多只需要两台500KVA的变压器就足够了,这样才比较合理。