《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011 第4.3.15 采用扣件钢管搭设的模板支架设计时应符合下列规定:1 扣件钢管模板支架宜采用中心传力方式;2 当采用顶部水平杆将垂直荷载传递给立杆的传力方式时,顶层立杆应按偏心受压杆件验算承载力,且应计入搭设的垂直偏差影响; 请问其中第2款如何进行计算,立杆的计算长度和长细比如何确定?
《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011 第4.3.15 采用扣件钢管搭设的模板支架设计时应符合下列规定:
1 扣件钢管模板支架宜采用中心传力方式;
2 当采用顶部水平杆将垂直荷载传递给立杆的传力方式时,顶层立杆应按偏心受压杆件验算承载力,且应计入搭设的垂直偏差影响;
请问其中第2款如何进行计算,立杆的计算长度和长细比如何确定?
2楼
具体的计算看扣件式脚手架技术规范2011版,模板安全技术规范2008版,混凝土施工规范目前并未出版,就其规定来说,模板内容偏少,只靠这一本规范无法计算。
回复
3楼
规范?
人家在远处放了一个绞刑架,我们自己走过去套进去吗?
回复
4楼
JGJ130-2010规范有明确的计算公式。
回复
5楼
问题就在于《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011 第4.3.15 第2款实际上就是JGJ130-2011规范中的满堂脚手架,但在该规范中,“满堂脚手架架”是不能用于模板支撑的,这是其一,其二,前者立杆是按偏心荷载进行计算的,但如何计算没有交代,后者立杆是按軕心受压构件进行计算的,只是在确定计算长度时乘了两个系数。不解的是,同样的情况,为什么采用两种不同的计算模型,其计算结果会一样吗?
回复
6楼
“2 当采用顶部水平杆将垂直荷载传递给立杆的传力方式时,顶层立杆应按偏心受压杆件验算承载力,且应计入搭设的垂直偏差影响;”
水平杆受力,也就存在偏心了,受力部位不是竖杆,偏心距离水平杆到轴心的距离。
长度L乘以一个系数。一般为铰接其系数为1.0,L/i=柔度,通过查表。算出稳定系数!要是还不明建议翻一下材料力学。
回复
7楼
“顶层立杆应按偏心受压杆件验算承载力,且应计入搭设的垂直偏差影响;” 这还好理解,那么,项层以下的其余各层呢,是按满堂脚手架、满堂支撑架还是模板支撑进行计算?
回复
8楼
计算模板支撑就按《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)来计算,它和按扣件式脚手架安全技术规范的计算要求有些不同,比如说荷载的组合以及分项系数的取值,还有模板安全技术规范考虑的0.9的结构重要系数。还有对支架立柱要求长细比不大于150等等。
然而对于某些省自己定的管理规定,对于高大模板的支撑是要求立杆顶部应采用可调顶托受力,不得采用横杆受力。
我用PKPM施工计算模板支撑架,采用横杆受力传力给立杆,计算立杆稳定性竟然就是用轴心受压构件的稳定系数来计算的。
回复
9楼
新规范脱离实际 ,问题多多,老的规范也未"作废",加之盗版软件充沏市场,还是沿 用若干年以前的老版本,现在许多施工技术人员基本的计算都不会,生搬硬套,张冠李戴,如此混乱,怎么不出问题?
回复
10楼
JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,有相关的规定,按照这本规范进行计算就可以了。
回复
11楼
当顶部荷载通过水平杆及扣件传递给立杆时,顶层立杆稳定性是否可以按下列方法计算,即:按《钢结构设计规范》(5.2.2-1)式计算,也可按 《建筑施工模板安全技术规范》5.2.5.13式确定。
式中:N——计算立杆段的轴向力设计值(N);
φ——轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比l0/i 按《建筑施工模板安全技术规范》JGJ168-2008 附录D取值;
lo——计算长度(㎜)取立杆步距;
i——立杆截面回转半径(㎜);
A——立杆截面面积(㎜2);
MW——由偏心荷载产生的弯矩(N•mm),可按下式计算:
Mx=N.e
e--偏心距,取 53+48/3=6.9 mm;
f——钢材的抗压强度设计值 (N/mm2)。
仅供探讨。
回复