你好 请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无辜的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢大家了
你好
请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无辜的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢大家了
22楼
这个开关是三极开关,跳闸后不需要复位,如果是短路跳闸时,还需要复位才能合闸,但是现在每次跳闸检查没事就直接合闸了,保护嘛只有过流保护短路保护,失压断电
回复
23楼
1.检查万能式空气断路器的保护定值是否合适2.检查智能控制器是否损坏3.检查用电电压是否稳定,低于75%的电压;3.检查4P断路器四段保护有没有,也就是零序保护(单相接地保护);零序CT安装在什么位置;4.检查有无非金属接地。
回复
24楼
再此学习.谢谢了
回复
25楼
你可以把开关上的整定值都调到最大,
我想问一下,你的变压器是多大呀
低压负荷有些什么东西呀
有没有200多KW的设备啊
回复
26楼
还有你的主回路是什么样的 是2个变压器进线线 还是一路变压器一路发电机 柜体是什么型号的 N排是怎么接的
2个回路的N排有没有断开的
回复