【求助】低压进线柜空气断路器无故跳闸的问题
xiongying12
2012年02月08日 13:52:26
来自于断路器
只看楼主

你好 请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无辜的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢大家了

你好
请教一个问题,我单位的低压进线柜总是无辜的跳闸,使用的断路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完闸检查没问题就可以合闸,低压系统是两台进线柜和一台母联柜,他们之间有互锁,我想请问除了开关会导致跳闸以外,互锁的中间继电器会导致无故跳闸吗,先谢谢大家了
免费打赏
zyz8438
2012年02月09日 15:20:23
12楼
看上面的图纸,3ZJ1是失压跳闸功能。不过没看见3ZJ1的线圈在哪里!可以查查其线圈回路电压是否正常?

从图中怎么看不出低压进线开关处到底有什么保护?除了失压会分闸和手动分闸,比如过流、零序不会使断路器分闸吗?
回复
xiongying12
2012年02月09日 16:36:45
13楼
3ZJ1在母联柜,这是母联的图纸 20120209073.jpg 20120118009.jpg
回复
zyz8438
2012年02月09日 16:47:23
14楼
断路器的XHI22接点是什么接点?说明书上有吧!不然不太好分析!
回复
zyz8438
2012年02月09日 16:55:27
15楼
1.JPG

云朵线内断路器自带的电子脱扣器,再照个局部照片,看看有什么保护功能!
回复
lxx678
2012年02月09日 17:13:21
16楼
有无电子档图纸,然后看下开关是否设了保护
回复
xiongying12
2012年02月10日 10:31:01
17楼
20120118019.jpg
回复
xiongying12
2012年02月10日 10:32:43
18楼
照片已经上传了
回复
jm050601
2012年02月10日 12:33:05
19楼
回复
lqzhu0328
2012年02月10日 13:35:30
20楼
再次学习了!谢谢分享
回复
zyz8438
2012年02月12日 09:44:21
21楼
看电子脱扣器(保护器)和你的二次图,似乎没有专门的零序保护和单相接地故障保护。

每次跳闸时,保护器上有没有指示灯亮?
回复