近年来我国电气火灾形势越来越严峻,2005年我国“十大火灾”的前两名“吉林辽源中心医院”和“汕头市华南宾馆”,就是典型的电气火灾。采取确实可行的方法预防和遏制电气火灾的发生已刻不容缓。1、电气火灾监控系统的相关标准早在1986年发布的《剩余电流动作保护装置的一般要求》GB6829-86国家强制标准中,第一次提到电气火灾:“剩余电流保护器还可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。”剩余电流动作保护技术早在20世纪三、四十年代国外就开始使用。此技术的两大功能,第一是防止人身触电的事故,当时几个部委共同介入剩余电流动作保护技术的推广(如劳动部、机械部、电力部等)。为配合推广、应用,当时电力部的吕千、陈淑芳等专家执笔编制了GB13955-92《漏电保护器的安装与运行》,此后产品在全国被广泛应用,有效遏制了人身触电事故的发生。但此项技术的另一个重要功能,防止因接地故障引起的电气火灾却没有被重视。直到1993年由公安部沈阳消防研究所执笔编制的《防火漏电电流动作报警器》GB14287-93发布实施,第一部真正的防止电气火灾产品标准才真正诞生。由于该国标实施后相关的规范和标准没有同步出台,近十多年没有太多的产品进入市场,推广应用工作几乎停滞,可这十多年正是我国人均用电量飞速上涨的时期,所以电气火灾从1978年的7.8%上升到2005年的30%;2005年9月重新编制的GB14287-2005发布,新名称为《电气火灾监控系统》。同时《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005,局部修订条文加入第9.5条“漏电火灾报警系统”。
近年来我国电气火灾形势越来越严峻,2005年我国“十大火灾”的前两名“吉林辽源中心医院”和“汕头市华南宾馆”,就是典型的电气火灾。采取确实可行的方法预防和遏制电气火灾的发生已刻不容缓。
1、电气火灾监控系统的相关标准
早在1986年发布的《剩余电流动作保护装置的一般要求》GB6829-86国家强制标准中,第一次提到电气火灾:“剩余电流保护器还可防止由于接地故障电流引起的电气火灾。一石激起千层浪,我国电气火灾监控系统的产品厂家如雨后春笋,到现在为止大约有四、五十家,一年后估计会发展到一百多家。而且产品五花八门,均标为“电气火灾监控系统”或“漏电火灾报警系统”的名称。这些产品首先涌到了设计院,但熟悉这一新型监控报警系统的设计人员却较少,很多设计人员不知所措,无从下手。
2楼
新型剩余电流电气火灾监控系统特点
天津市驰生电气有限公司的剩余电流电气火灾监控系统,依托天津南开大学电气精英多年的剩余电流断路器技术积累,结合了消防工程公司专家的实践经验,借鉴了消防报警系统的诸多成熟技术,经过一年多的持续研发、反复改进、完善,在2006年底成功推向市场!属于当今最先进的第三代智能漏电报警产品。简洁、美观、实用、高可靠性、易用,与现有的同类产品比较,具有以下十大特点:
1、技术先进,漏电误报率极低。技术先进,电子薄膜轻触按钮,数码直观显示,贴片生产工艺,高度集成化,稳定可靠;内置进口微处理器,固化采集自数百个工程漏电实例数据后形成的漏电探测算法软件模型,独有硬件和软件双重滤波抗干扰,并在漏电超标后连续取样5~8秒综合判断后才确定是否报警,有效对抗电弧放电电流的闪烁波动性,也可以避免大电流设备启动瞬间电流波动引起的误报警和UPS、开关电源等设备的低通滤波器漏电干扰、高频谐波干扰,漏电误报率极低;符合国家最新的GB14287-2005《电气火灾监控系统》国家标准,并通过公安消防型式检测认证;
2、兼容各种火灾报警主机。驰生电气的剩余电流监控探测器具有与传统成 熟稳定火灾报警系统联接的多组输入输出接口端子,可以方便地与任何建筑内火灾报警回路通过模块联接构成经济适用的电气火灾监控系统,不必要重复设置两套报警监控主机、避免重复布线,节约投资,也方便集中管理,引领行业的发展方向,是进口消防报警设备,国产报警设备的最佳搭配;
3、互感器外置,方便施工。驰生剩余电流监控探测器的信号处理电路与剩余电流互感器分离设计,方便安装应用,对已有工程的改造也适用,对配电箱改动少,不牵动供电主回路线,安全可靠,无论是供配电方施工还是消防工程公司施工都比较方便。既有单独壁挂安装的CH-9S型,也有嵌入式安装在配电箱(柜)面板的CH-9M型,无论消防安装公司还是电气成套公司都方便应用。
4、不含断路器,不改动强电线路。驰生剩余电流监控探测器不包含强电的断路器(空气开关),体积小,方便加装,也不存在使用内置分断器件可能存在的分断电流容量限制问题和剩余电流监控探测器故障后维修更换影响正常供电的麻烦,更不存在需要根据主开关电流值匹配型号规格的问题,设计、安装都省心(按规定,断路器类产品应该通过国家配电产品CCC认证);
5、报警设定值现场灵活设定可调。剩余电流监控探测器的剩余电流报警设定值使用现场连续可调(数码调整,无落后拨码开关和机械旋钮,E2PROM芯片存储设定值,设定值可长期保持),从150 mA到950 mA,每50 mA步进调整,是本产品的独创!它可以有效避免目前许多同类产品存在的工程开通初期用电设备少,负荷低,漏电流值小,而用户陆续入住后负荷增加,漏电流同步增加,突破原来设定值整天误报警,需要反反复复把探测器邮回厂家重新标定报警值的困局。
6、小工程独立报警与大项目组网应用兼顾。驰生电气的剩余电流监控探测器(独立型),本身可以直接应用于小的公众聚集场所(歌舞游艺厅等)预防漏电火灾,报警声音洪亮,安装方便,还可以将报警声音传到远处的有人值班室。大项目利用报警输出干节点信号与消防回路输入模块对接,将各楼层(区域)的报警信号通过已有的消防报警回路总线传递到消防中心主机,断电控制由消防系统传统的非消强切实现,简单易行,不改变原有消防强切联动习惯。特别是独具特色的组网设置模式,此时,探测器漏电报警后不锁定由消防主机锁定报警和复位,探测器延时后自复位,如仍超限则重复报警,有效解决了独立式探测器组网应用后与报警主机双重锁定,大电流设备启动等偶然干扰误报需要频繁到楼层配电箱处手动消音复位的管理问题。特有的220V和24v双电源接口,既能独立应用于局部小工程,也是和大系统联网,低功耗直接可以使用消防联动电源,避免弱电施工单位在强电箱中取电的不便和因施工不慎强电可能串入烧毁剩余电流监控探测器的危险,还有效克服了从配电箱单相取电,缺相时可能导致剩余电流监控探测器无法工作的隐患。
7、预报警输出功能,方便安排线路检修。驰生电气的剩余电流监控探测器具有预报警输出功能,在剩余电流达到报警设定值70%时发出预报警,便于及早发现漏电隐患,适时安排线路检修,避免引起电气火灾,也可避免达到漏电值后立即切电造成的诸多不便和混乱,真正防患于未燃;
8、功能简洁,性价比高,方便管理维护。消音、复位、试验、强切功能按钮齐备,操作简单,方便易用,符合GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》有关规定,日后定期检查维护,试验简单,方便业主管理,反之,有的产品简化到连试验按钮都没有一个的探测器,日后性能好坏的判断怎样进行?消防验收如何试验?还有的产品内置电气上的断路器,并附加多余的一些非消防要求功能,如过压、过流、过载、防雷、远程合闸、电流测量等,把电气保护系统的一些功能强加于消防漏电报警,企图“万能”,使得产品结构复杂、可靠性降低,价格偏高,用户难以承受。驰生漏电报警产品各系列为一种通用型号,配置简单,只要选择不同规格的电流互感器即可。
9、故障监视报警功能齐全。剩余电流互感器与剩余电流监控探测器之间的连线具有短路断路监视功能,并有故障报警输出继电器触点,配合有断线监测功能需设终端电阻的消防模块,同一个模块地址号既可以报警也可以报故障,监控中心随时可以监察到剩余电流监控探测器的故障情况,这也是驰生电气独立型剩余电流监控探测器的首创功能,参考借鉴了非编码光束对射探测器等消防产品故障报警功能的设计,是独立型剩余电流监控探测器通过模块组网到火灾报警系统中实现全部设备巡检工作正常与否的重要功能保证。
10、应用方式灵活,适用各种工程。驰生剩余电流监控探测器既可以作用于声光报警、接点信号,又可以作用于空开直接切电,应用非常灵活。工程应用中可以根据实际情况设置为直接自动控制切电(无人值守的夜间、假日及小面积的独立应用场合),也可以仅仅作用于报警(自身声光报警或通过模块远传消防中心报警),是否切电由消防监控中心人工判定,特别适合重要宾馆、公共场所、高级住宅、工厂、安防消防设备等不能轻易停电的场合。还可以设定为仅作用于报警,随消防联动控制系统灵活地实现自动、延时自动或手动切电,既能有效预警,防范电气火灾于未燃,又能充分照顾到不同应用场合的实际,不因为误报警而轻易切电或因无人值守而没有及时断电控制漏电电弧的放电而可能造成的后果。
不怕不识货 就怕货比货!
回复