是否可以使用普通接触器替代电容接触器?
dz5688
dz5688 Lv.8
2006年09月09日 20:16:58
只看楼主

不可以。因为电容接通时会有很大的峰值电流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏.

不可以。因为电容接通时会有很大的峰值电流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏.
免费打赏
daiqingtao
2006年09月10日 19:19:37
2楼
电容本身抗协波
回复
扬州华锦电气
2006年09月10日 19:39:13
3楼
如回路中有电抗器的话可以用普通接触器
回复
yjig
2006年09月10日 19:56:05
4楼

???
是吗?据本人所知,恰恰相反,电容能放大谐波作用。
回复
hsbhwx
2006年09月10日 20:17:35
5楼
不可以使用普通接触器,因为普通接触器没有放电电阻!
回复
yjig
2006年09月10日 21:05:34
6楼

电容接触器也没有放电电阻,只有限流电阻。放电电阻在电容器的内部。
回复
liermin1210069
2007年11月14日 18:25:36
7楼
不可以使用普通接触器,因为电容接通时会有很大的峰值电流,如果使用一般的接触器哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏.
回复
鸭江绿水
2007年11月14日 21:18:43
8楼



应该是放电电阻,不是限流电阻
回复
zhaojianguoky@co163
2007年11月15日 15:51:02
9楼
不可以使用普通接触器;如果回路带抑制涌流电阻或电抗的可用
回复
xswxy
2007年11月15日 15:53:39
10楼


应该是放电电阻,如果是限流电阻的话体积应该很大。
回复
lidehong760721
2007年11月15日 17:04:10
11楼
不能代替,它有放电电阻