10KV主变开关总是无故跳闸,掉牌显示是过流故障,可跳闸时没有带任何负荷,变压器空载运行。变压器容量800KVA。跳闸发生比较随机,有时候几个月一次,有时候一个月一两次。检查变压器外观无任何故障迹象(还没有做过耐压试验,过几天再做),请大家帮忙给分析分析是哪的原因。开关柜及二次接线煤尘较多,有一段时间没做清扫了,会不会跟这有关?但我看过二次接线及端子排了,虽然尘土较多,但还不至于引起线间的连电故障。还有不是开关自身的问题,因为已经更换过开关备件了,问题没有得到解决。很迷茫,请大家帮帮我。
没有带任何负荷, 变压器空载时过流保护动作,应该是保护误动作!
楼主用的是什么保护装置?有没有做保护调试检验?
回复
3楼
“煤尘较多”“掉牌显示是过流故障”,两者结合起来分析:
1、高压套管处爬电严重,有时达到过流保护动作;
2、高压套管局部闪烁,让过流动作。
二次一般不会无故产生电流,让保护误动作的。
为了可靠供电,灰尘多的场合,必须定期清扫。
回复
4楼
继电保护用的是许昌电磁继电器,不是综保
回复
5楼
保护调试试验还没有做
回复
6楼
1、高压套管处爬电严重,有时达到过流保护动作;
2、高压套管局部闪烁,让过流动作。
爬电了应该是速断保护吧,我觉得爬电了应该引起相间短路故障
回复
7楼
好象在一楼说的是“碳质粉尘”污染高压套管,引起爬电击穿,爬电路径是有一定电阻的,没发生弧光短路,所以是过流动作。
过流动作就是有故障(属较轻的短路),不是超负荷!
回复
8楼
不做耐压试验,不做综保调试就上电,就不担心柜体运输过程中出现碰撞或挤压引起绝缘不够吗,除了楼上的情况外,还有一种可能引起无故跳闸,干扰,跳闸时是不是伴随其他开关操作才会跳闸,如果是这样的话,就是开关动作引起干扰的原因,我碰到过这种情况!
回复
9楼
同意楼上各位观点。尤其是在阴雨天,就特别容易发生此类故障。
回复
10楼
如此,最大可能:
1、过流继电器老化,接点有抖动现象;
2、过流继电器接点及其输出回路的绝缘受煤尘影响,大大降低。
更换一个过流继电器试试,再把其周边的二次接线灰尘彻底清理一下!
回复
11楼
试验是两年一做,以前做过,没有问题,今年还没有做。不一定是干扰的问题,因为事件发生时,其他开关没有操作。
回复