原来的悬挑板已施工完毕,现要加大悬挑长度到2500mm,原来悬挑长度500,如何处理?植筋怎么样?
原来的悬挑板已施工完毕,现要加大悬挑长度到2500mm,原来悬挑长度500,如何处理?植筋怎么样?
2楼
板悬挑长度到2500mm吗?结构选型不合理吧?若悬挑板和楼板连成一体,则连接支座的负筋长度不够.若悬挑板梁连成一体,则梁抗扭不够.若为砌体结构,则抗倾覆不够.建议用钢结结构.加斜撑或拉索.
回复
3楼
回复
4楼
在原有板的基础上加2000的悬臂长度,这样的方案做不了。
无论是承载力还是刚度都满足不了,锚固长度也满足不了。
你可以做的是改变该新增砼板的支承条件。
回复
5楼
同意2楼的做法,还是加钢结构比较好,2500mm的悬挑板跨度太大了。
回复