室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制等消防用水?
2000xy
2000xy Lv.2
2004年01月07日 16:23:32
来自于变压器
只看楼主

请问:供电局的室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制品等,属几类库房,面积在1万平米左右,消防水量应为多少?消火栓布置时应注意什么?

请问:供电局的室外露天、半露天仓库,储存物为变压器、电缆线、铁制品等,属几类库房,面积在1万平米左右,消防水量应为多少?消火栓布置时应注意什么?
免费打赏
gaobm_0
2004年01月07日 18:55:52
2楼
变压器等能用水来灭火吗,可能要考虑气灭哦!!!
回复
summerstar
2004年01月07日 19:11:48
3楼
变压器,电缆可作为电器类作丙类考虑.室内消火栓设计流量10升/秒,3小时.
室外按堆场中"木材等可燃材料"考虑, xx升/秒(总储量有要求).半露天可按建筑体积确定
室外消火栓用水量.
回复
fu
2004年01月08日 08:31:41
4楼
室内10L/S,室外35L/S.储存物品种类丙类.