求助:10KV出线柜 保证整定计算 问题
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2012年02月07日 10:24:44
只看楼主

现在公司有5台10KV变压器要上电。10KV出线柜那边是ABB的开关,ABB615EF的综合保护器。请问上电之前,10KV出线柜要做哪些参数整定?综合保护器里要设哪些参数?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-2-7 18:35 编辑 ]

现在公司有5台10KV变压器要上电。10KV出线柜那边是ABB的开关,ABB615EF的综合保护器。请问上电之前,10KV出线柜要做哪些参数整定?
综合保护器里要设哪些参数?

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-2-7 18:35 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2012年02月07日 10:46:02
2楼
变压器是油浸式,还是干式?这对综保的设备有影响!
回复
hzieezsy
2012年02月07日 11:10:34
3楼
干式的变压器
回复
yutaolion
2012年02月07日 14:49:55
4楼
请问有什么影响?
回复
zyz8438
2012年02月07日 14:54:32
5楼
油浸式变压器和干式变压器的电量保护基本是一致的,主要有:速断保护、过流保护、过负荷保护、低压侧单相接地保护等等。

非电量保护二者有区别:

油浸式:重瓦斯保护(或压力释放)、轻瓦斯保护、油温高报警或跳闸等

干式:高高温跳闸、高温报警、柜门联锁等
回复
gigi0201
2012年02月07日 17:04:22
6楼

说的很对。又学习了
回复
dlizhengang
2012年02月07日 17:28:04
7楼
请当地供电公司的给你做一下保护整定计算,让试验单位现场整定一下,做一下二次回路传动试验。
回复
lingxuct
2012年02月07日 17:34:29
8楼
615EF内需要设置保护定值的电流、电压及(非电量)保护的逻辑,ABB售后服 务知道这个,请他们帮助设置(定值要你们自己计算),然后做完所有试验和整组试验,再给开关柜和变压器做冲 击试验。
回复
hzieezsy
2012年02月07日 18:07:08
9楼


保护整定计算 计算哪些? 能否详细说明呢 ?非常感谢
回复
hzieezsy
2012年02月07日 18:08:44
10楼


您说的定值是什么?如何计算?能否详细说明。这个不太懂。 非常感谢啊。
回复
lingxuct
2012年02月07日 22:26:48
11楼
继电保护的定值计算,请看《工业与民用电气设计手册》,那上面有实例可参考。