半导体电器不能做隔离开关
kzyvsksn
kzyvsksn Lv.4
2012年02月07日 09:47:54
只看楼主

半导体电器不能做隔离开关,是因为它容易被击穿还是其他原因,在网上查了一下,没找到其他相关的资料。请各位指教

半导体电器不能做隔离开关,是因为它容易被击穿还是其他原因,在网上查了一下,没找到其他相关的资料。请各位指教
免费打赏
l13591991255
2012年02月07日 09:57:15
2楼
大概是因为没有明显断开点吧
回复
dlizhengang
2012年02月07日 11:53:37
3楼
正解,隔离开关要的就是明显断开点。
回复
zuo_ming
2012年02月07日 17:51:41
4楼
楼主要先了解什么是隔离开关。指在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。简单的东西何必要用半导体呢
回复
chefushe
2012年02月07日 19:19:28
5楼
是的.隔离开关重要的作用就是明显断开.接通电源.
回复
老灰兔子
2012年02月07日 21:58:16
6楼
不是因为它容易击穿才不采用它作隔离开关,就像楼上几位朋友所说那样,隔离开关要有明显的断开点,即能看得见的断开点,而半导体击穿后,你根本无法看到它是断开还是接通。
回复
lingxuct
2012年02月07日 22:13:19
7楼
这个问题,我有深刻体会。

我们有几台大容量退火炉,电热元件的控制是用“双向可控硅”,当控制电路停止工作,且主电源(断路器)不拉开时,在电热元件(电阻丝)上测量,对地电压是220V。

半导体元件能阻断电流,且不能完全断开电压。它本身是个“变阻器”,可以使本身电阻变的很大,但大不到“绝缘电阻标准”的水平,在电路还有电流回路形成时,有极小的电流(半导体元件的漏电流),大规格半导体元件的漏电流可达近千mA,所以,无接点开关不能作为“断开点”使用。
回复
kzyvsksn
2012年02月25日 15:52:49
8楼
谢了,这下知道了
回复
yinyingxin1234
2012年03月13日 14:26:57
9楼
谢谢啊,我也了解了
回复
dianqi111111
2012年04月05日 22:37:22
10楼



正解, 半导体开关电器,严禁作为隔离电器。
回复
专注的钉子
2012年07月09日 21:11:46
11楼
我这边学习了
回复

相关推荐