请问办公楼楼梯间的送排风竖井上安装的自垂百叶距离地面楼层的标高是多少,一般的尺寸又是多少呢??
请问办公楼楼梯间的送排风竖井上安装的自垂百叶距离地面楼层的标高是多少,一般的尺寸又是多少呢??
2楼
楼梯间自垂百叶加压送风口没有安装高度的要求,只要控制住送风口风速不大于7m/s,并且风口的位置不要和踏步打架,就可以了。
回复
3楼
我一般做风口底边高出地面300
回复
4楼
只要不超过风速,都可以设置
回复
5楼
机械加压送风口严格的说是不宜大于7m/s,特殊情况下是可以大于这个数值的,最要的是要控制楼梯间内的压力。高度一般没有特殊的要求,配和建筑专业,一般设置在人碰不到的地方,即高位处。不知道我说的对不对...
回复
6楼
我一般也是风口底边距地面300-400,正压送风是用于人员逃生的,一般都会设置低处,按照我的理解,加压风口最好在人身高的范围内,设的太高,气流跟烟气冲突,就没有意义了
回复
7楼
没有高度要求,一般是风速不超过7m/s。
回复
8楼
正压送风不就是使局部保持正压,冲散烟气嘛
回复
9楼
回复
10楼
一层距地(装修后)500,以上各层300
回复
11楼
风口最好布置在人的平均高度以下,安全高度以上。(洞口距地面450以上,1600以下)
回复